解答 历年真题 每天一题
atf0923
atf0923 Lv.3
2011年04月26日 19:38:35
只看楼主

解答 历年真题 每天一题

解答 历年真题 每天一题
免费打赏
linnal
2011年05月10日 10:01:12
32楼
热水温度取40
回复
guo20101127
2011年05月10日 11:06:20
33楼
2010年下午案例20

某建筑由常压热水锅炉直接供应70℃生活热水,锅炉排污时一次排放的废水重量为800KG,可以蒸发50KG的水蒸气,允许排放水温为40℃。若废水蒸发安全系数取0.8,冷热水混合不均匀系数取1.5,则锅炉的排污降温池需要存放冷却水的容积应为下列何项?(冷却水温度10℃,热水密度978KG/m3)
A 0.61m3 B 0.82m3 C 1.17m3 D 1.23m3
回复
hyy
2011年05月10日 15:19:40
34楼
处理水量为3万m3/d的机械搅拌澄清池,清水区上升流速1.0mm/s。.从导流室进入分离区的上升水体中取样分析得知,悬浮物含量为30mg/L,含有不同沉速的颗粒占所有颗粒的比例见下表:
颗粒沉速U(mm/s) 0.1 0.25 0.40 0.67 1.00 1.20 1.30
沉速U的颗粒占所有颗粒的重量比(%) 5 23 7 13 22 25 5
为了提高沉清池去除悬浮颗粒的效率,在分离区加设斜板,斜板水平投影有效面积为521m2。按理论计算,加设斜板后出水悬浮物含量为多少mg/Ll?
A:3.7 ;B:6.5 ;C:8.4 D:10.5
答案据说为A.
我是怎么算都不对。请各位TX明细。有劳各位了!!!

[ 本帖最后由 hyy 于 2011-5-10 15:30 编辑 ]
回复
atf0923
2011年05月10日 16:01:11
35楼
回复33楼
存放热水的体积为(800-0.8X50)/978
存放冷水的体积为(70-40)/(40-10)X1.5X存放热水的体积=1.165m3
公式见秘书处教材 建筑给排水 建筑排水部分

回复34楼
澄清池面积为30000/24/1/3.6=347.22m2
加设斜板后特定颗粒沉速为30000/24/(521+347.22)/3.6=0.4mm/s
去除率为0.72+0.25/0.4X0.23+0.1/0.4X0.05=0.87625
出水悬浮物含量为30X(1-0.87625)=3.7125
回复
atf0923
2011年05月10日 20:29:32
36楼
规范5.3.2 公式中的tr设计热水温度,是取60°,还是按照设计水加热器出水温度取值???

这个温度按 公式中设计小时热水量的热水温度取值

[ 本帖最后由 atf0923 于 2011-5-10 20:30 编辑 ]
回复
luicezhou
2011年05月12日 13:07:29
37楼
2010年上午案例第11题求解答?
11:某污水处理厂拟采用AO生物接触氧化法工艺,单池设计水量为2500立方米/天,进出水BOD5分别为200mm/l和20mm/l,生物膜产率系数为0.25kgMLSS/kgBOD5,设计水温为20℃,脱氮速率为0.06(kgNO3-N)/(kgMLSS·d);A段单位填料体积的生物膜量为4g/L,生物膜MLVSS为0.7;进水TKN为40mg/l,出水TN为15mg/l,则A段填料体积为多少?
A:221立方米 B:260立方米 C:316立方米D:450立方米
回复
atf0923
2011年05月12日 15:21:10
38楼
V=((40-15)X2500—0.12X2500X(200-20)X0.7X0.25)/1000/0.06/4=221
A池水力停留时间为 221X24/2500=2.12h 满足要求
公式具体见《室外排水设计规范》
回复
luicezhou
2011年05月16日 08:15:13
39楼
非常感谢楼主的热心解答,平时污水不接触,找不到思路,现在有点明白了。
回复
rainwall
2011年05月16日 10:37:56
40楼
应该组织好这样一个帖子!每天都能对不会的知识能够得到很好的解答!对大家的考试都是有帮助的!
回复
qun23zhang
2011年05月16日 16:13:50
41楼
谢谢楼主的无私奉献啊,楼主真是太好人了。我正是要这些,今天终于给我找到了。非常感谢啊!
回复

相关推荐

APP内打开