42楼
以后有问题可以来问了
回复
43楼
解答的很好,关注学习中!希望有问题的都拿出来讨论分享
回复
44楼
题目说的是定时供应热水,根据建规,热水使用温度取40,这样算出来就是答案B
回复
45楼
因为去年专业考试以09年12月之前实施的规范执行,所以建筑给排水规范依然延续旧规,此处,Kh对应取5.61,这样算出来答案就是D
回复
46楼
怎么算都没得到答案中的值
回复
47楼
觉得不难,就是做不对
回复
48楼
沉淀池面积为2500X1.1/0.325/3.6=1053.64
出水堰负荷300 计算堰长2500X1.1X24/300=220
出水堰个数220/12.5/2=8.8=9
池宽为9X1.5=13.5
池长1053.64/13.5=78.05
长宽比78.05/13.5=5.78
下道题星期日晚上来给你解答吧 实在没时间 今天放假要赶车回家 不好意思
回复
49楼
更换无烟煤后,450mm石英砂膨胀高度为450X1160/800=652.5mm、
设放入无烟煤厚度为L,则膨胀后的高度为 (1-0.407)L/(1-0.62)
根据膨胀后总高度不变,列方程:
652.5+(1-0.407)L/(1-0.62)=1160
可以解出L=325.21mm
回复
50楼
楼主在百忙中还热心解答大家的问题,非常感谢,我也能学到一些解题思路,受益匪浅!今后
希望大家多多相互交流!再次感谢!
回复
51楼
楼主:出水堰个数220/12.5/2=8.8=9--------为何有1/2系数?我就错在这
回复