52楼
出水堰两边出水 300为1m的出水量
回复
53楼
,明白了
回复
54楼
这道题觉得不好下手,看着烦。。。。楼主解题思路清晰,基础扎实,我真是自惭形秽,自叹不如。呵呵,别嫌我烦呐
回复
55楼
缺氧池的水力停留时间为:417X24/10000=1h 满足规范要求 室外排水规范 P50
好氧池的水力停留时间为:4000X24/10000=9.6h 满足规范要求
生物接触氧化池的五日生化需氧量容积负荷,碳氧化/硝化宜为:0.2——2.0 P59
该设计的BOD5容积负荷为10000X(180-20)/1000/4417=0.36 满足要求
题目给了TKN40mg/L 再校核总氮负荷为 10000X40/1000/2.5/4417=0.036<0.05 满足要求
2.5——根据规范P50 2.5——4.5取的最小值
规范附录P166还有个氨氮的容积负荷0.1—0.4 如果容积取4000的话 计算结果为0.1满足要求;如果容积取4417的话 计算结果为0.9 但题目给的是总凯式氮 这题有点瑕疵吧
不要客气 大家共同学习 这是我自己的理解 不知道对不对 大家讨论
[
本帖最后由 atf0923 于 2011-5-31 20:56 编辑 ]
回复
56楼
非常感谢,表达很清楚(笔误了---规范是p54)。很高兴在今后的学习中有楼主这样的热心人答疑解惑了,比自己那扣叱心里有底多了
回复
57楼
楼主真厉害,基本都对,向你学习。
但是5层商业楼28那题有异议,规范上说是24m以上任一层,但这题24m以上已经没层了,故应该是二类。我不是做建水的,可能我错了。
回复
58楼
另外缺氧好氧体积这题,2个池子的hrt验证一下就可以了吧。
要不要容积负荷、总氮负荷都复合这么精确呢。
回复
59楼
07年真题,楼主这题帮忙下,谢谢
回复
60楼
1-2管道 流量11.38L/s 查教材第三版 P334附录4 DN100 可满足要求。最小管径、最小流速、最大充满度、最小坡度。 如果取200,流速0.42 (按0.8充满度、最小设计坡度计算,流量/过流面积,过流面积公式很复杂,网上书上都有,这里不写了;如果减少充满度,可以增大流速,我这没有详细的计算表,计算起来太麻烦)不满足要求;如果取150,流速0.76(按0.8充满度、最小设计坡度计算,有点接近最小限)可满足,但题目要求经济合理,取100。其实,这里直接查附录4 ,就可确定100,不用考虑150 200.
2-3管道 流量31.14L/s 附录4 DN200 DN150都可满足要求
3-4管道 流量31.14L/s DN150可满足要求,立管管径不得小于悬吊管管径,如果2—3取150,则3-4 DN150可满足要求;如果2—3取200,则3-4 DN200可满足要求 09版的建规有变动,P88 150的铸铁管泄流量27.8,不满足要求
C比较合理
[
本帖最后由 atf0923 于 2011-6-16 07:57 编辑 ]
回复
61楼
题上不是一共28米
回复