【请教】看不懂的电路符号,大家看看是什么符号
scdzxzh
scdzxzh Lv.4
2011年04月26日 23:12:49
只看楼主

我这有一个图纸,但是有个符号看不懂,请问一下图纸中两根线中的椭圆是什么意思。[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-4-26 23:16 编辑 ]

我这有一个图纸,但是有个符号看不懂,请问一下图纸中两根线中的椭圆是什么意思。

[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-4-26 23:16 编辑 ]

11.JPG


11.JPG

免费打赏
yzglq9360
2011年04月27日 13:21:15
12楼
从图纸看 是同一根电缆的意思 2个回路用了同一根电缆
回复
gh45547304
2011年04月27日 13:55:53
13楼
迷茫了 没看懂~~
回复
qzg24
2011年04月27日 14:15:04
14楼
从图中可看出应该是消防强切线和照明回路L,N,PE四根线同管敷设,此图做到了应急照明与消防联动,但失火时应急照明回路电压为220V,会对消防人员的人身安全造成影响,消防验收一般不允许.
回复
zhangjiaimeng
2011年04月27日 14:16:10
15楼
这不就是一级负荷的双电源嘛! 我们这有正确做法的!
回复
erika0928
2011年04月27日 14:21:47
16楼
应急照明回路。同管敷设
回复
ycjcxd
2011年04月27日 14:28:36
17楼
我猜是不是表示同管敷设,并共用中性线和保护线
回复
sij_326
2011年04月27日 15:57:54
18楼
问问设计 不能马虎
回复
一树蝴蝶
2011年04月27日 17:26:00
19楼
算同一回路,同管敷设。
回复
九天之上
2011年04月27日 17:29:12
20楼
具体应该询问设计单位,不能瞎猜
回复
jinglilili
2011年04月27日 17:48:05
21楼
一个是常电红母排引出的回路,后者是备电绿母排引出的回路,电源双切,常电可断开,
回复