【请教】看不懂的电路符号,大家看看是什么符号
scdzxzh
scdzxzh Lv.4
2011年04月26日 23:12:49
只看楼主

我这有一个图纸,但是有个符号看不懂,请问一下图纸中两根线中的椭圆是什么意思。[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-4-26 23:16 编辑 ]

我这有一个图纸,但是有个符号看不懂,请问一下图纸中两根线中的椭圆是什么意思。

[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-4-26 23:16 编辑 ]

11.JPG


11.JPG

免费打赏
姜振祥
2011年04月30日 15:15:41
62楼
真的不明白啊 希望能给出个正确答案啊
回复
gfs0517
2011年04月30日 16:26:58
63楼
怎么感觉是备用线路
回复
fenggujian
2011年04月30日 21:20:23
64楼
共用零线,只看到这个~~
回复
liuli13911598503
2011年04月30日 21:41:13
65楼
对消防的这个不明白,还要学习一下
回复
yechenyc
2011年05月01日 20:03:54
66楼
到这只当学习前辈的做法了
回复
w260091067
2011年05月01日 20:50:29
67楼
我觉得他画错了
回复
ymgky
2011年05月02日 09:59:00
68楼
从图中可看出应该是消防强切线和照明回路L,N,PE四根线同管敷设,此图做到了应急照明与消防联动,但失火时应急照明回路电压为220V,会对消防人员的人身安全造成影响,消防验收一般不允许.故疏散照明类应急灯具一般情况下应自带蓄电池,应急容量较大时用EPS统一供电,但EPS的供电电压应小于50伏,灯具应能及时启动。
回复
joad1
2011年05月02日 10:24:30
69楼
原帖由 hwmaixl 于 2011-4-27 10:01 发表
下边的应该是应急强启线,和上面的线共管敷设并共用中性线和保护线 [/quo
同意朋友你的说法,很对
回复
jysedynl
2011年05月02日 10:45:49
70楼
是同一回路,同管敷设!
回复
zichuan86
2011年05月02日 12:33:17
71楼

嗯嗯 这个解释 很贴切 赞一个
回复