请教:50t吊车的重钢厂房计算必须按照普钢规范来控制吗?高厚比必须符合钢规吗?钢梁挠度必须小于1/400吗?感觉这样算下来很浪费,请高手指点
请教:50t吊车的重钢厂房计算必须按照普钢规范来控制吗?高厚比必须符合钢规吗?钢梁挠度必须小于1/400吗?感觉这样算下来很浪费,请高手指点
2楼
柱按《钢规》,屋面梁按《轻钢规程》
回复
3楼
应该按照普钢规范来控制;钢梁挠度小于1/400是最新规范要求,审图中心在审图时也是这个要求。
回复
4楼
必须按钢规进行控制
回复
5楼
我比较同意楼主的意见,在不送审的情况,可以这样做。
回复
6楼
必须按《钢规》进行设计!!而且钢柱需要采用格构柱,钢梁应优先次用T型钢屋架(确保屋面梁刚度符合刚性假定方可采用排架结构进行计算),可以用PKPM排架计算程序进行计算,同时吊车制动结构应采用制动桁架(次用制动钢板结构可能不易满足),重型吊车厂房必须按《钢规》要求控制变形,否则会在最大起重工况下(这么大吨位的吊车一定是重级工作制)出现卡轨吊车不能正常运行。《轻钢规》设计中有明确限制吊车吨位的规定(一般门型钢架规程仅适用于轻型工作制。
回复