《建筑抗震设计规范》5.1.5 4) 和 《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.8 4) 直线下降段怎么没讲衰减指数的取值,图中计算公式里包含了该数值,请高手指点。
《建筑抗震设计规范》5.1.5 4) 和 《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.8 4) 直线下降段怎么没讲衰减指数的取值,图中计算公式里包含了该数值,请高手指点。
12楼
个人理解,应该还是0.9。施老的例题有。
[
本帖最后由 leaf528 于 2011-4-30 23:48 编辑 ]
回复
13楼
我按高规讲哈,抗规没在手上,当结构阻尼比为0.05时候,不论曲线段还是直线段衰减指数都取0.9;当阻尼比不等于0.05时候,根据你的自振周期T,看是看是落在高规图 3.3.8哪个区段,按高规3.3.8条2款公式计算就OK!
回复
14楼
终于明白了,谢谢大家
回复
15楼
有什么问题大家一起讨论,会有很大提高的
回复
16楼
其实也可以运用直线方程和曲线方程的交汇来理解这个问题
回复
17楼
顶8楼,T=5Tg是临界值,后面直线段在此基础上下降,衰减指数按前曲线段取值,楼主扣的好细
回复
18楼
看规范的时候就有楼主的疑问,一直没想明白。
后来看到朱总在《建筑抗震设计规范应用与分析》中说道:规范将衰减指数表述为“曲线下降段的衰减指数”并不准确,应理解为下降段(包括曲线下降段和直线下降段)的衰减指数,或按图5.1.5直接称其为“衰减指数”。
就知道怎么取值了,但不明白为什么。今天看到此贴大家的回复,终于理解了。非常感谢。
回复