闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
53楼
辛苦的啊!最近看19楼,据说房价的成本里,有5%是我们勘察、设计的费用。但是我怎么感觉我们辛辛苦苦工作,钱却没有房价成本5%那么高呢?莫非房价只有2000元一平方?即使按2000元成本计算,我们设计费也有100元一平方米啊,主啊,终于等到我翻身的时候了。
回复
54楼
楼主看《工业与民用配电设计手册》第三版,第789页,第三类防雷建筑的第六点
回复
55楼
~~~~~~~~~~~~~~~~飘过
回复
56楼
可以的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
57楼
学习中,二楼应该不用接闪器吧,比较低!
回复
58楼
1、2层楼是否是孤立存在的,是否在高处?
2、2层楼高度不在3级防雷要求范围内。
3、接地是 必须做的,这个和防雷无关!
回复
59楼
防雷电有三种:一、直击雷,二、侧击雷,三、感应雷。完整的防雷装置由三部分组成:一、接闪器(受雷针),二、避雷引下线,三、接地体(极),三部份进行可靠电气连接。接闪器(受雷针)必须安装于屋面并裸露,可设单支或多支接闪器。楼主以上所说的二层办公楼电气施工图是指做防雷时可利用本楼柱内钢筋做引下线(土建已完成)。
回复
60楼
我觉得首先大家好像没搞清楚啥叫接闪器
当然避雷带,避雷针都是可以做接闪器的。你接闪器的一个计算条件是滚球法,为什么,你既然是接闪器,你需要把需要保护的构件置于自己的保护范围之内。
你暗敷在屋面或者柱内的钢筋能保护什么?充其量,它只能做避雷带,起均压作用和连接屋面所有金属部件的作用,不能做接闪器。
民规和防雷规范上确实没要求作为接闪器用的避雷带必须明敷,但是保护范围是必须计算的。所以你看我们一般的做法,在女儿墙上的避雷带,如果建筑没有特殊要求,必然是明敷,而在屋面内部的避雷带,都可以做暗敷。而且女儿墙上的避雷带如果兼做接闪器,你还需要保证安装高度能够保护到女儿墙的外沿。
回复
61楼
做施工图注意事项好多啊
回复
62楼
学习中,呵呵呵
回复