我现在在做一个11F的小高层 1F 是架空层 没有地下室的,我想请问下这电梯下面的水怎么排 ,要不要设置排污泵 ,泵的大小流量怎么确定啊?
我现在在做一个11F的小高层 1F 是架空层 没有地下室的,我想请问下这电梯下面的水怎么排 ,要不要设置排污泵 ,泵的大小流量怎么确定啊?
2楼
没有人回答我的问题吗?我自己顶下啊
回复
3楼
消防电梯下面要做集水坑。有效容积好像是30分钟的消防流量。泵流量要求5分钟排除所有污水。
回复
4楼
如果不是消防电梯,就不用考虑排水的问题了。
如果是,集水坑的有效容积是不小于2立方,水泵流量不小于10L/s
见高规6.3.3.11
回复
5楼
学习了,呵呵!可以上传一些集水坑的资料
回复
6楼
有些甲方要求这样做,选小流量泵即可!
回复
7楼
做不做集水坑和是不是消防电梯有关啊,刚知道啊,学习了,谢谢了。
回复
8楼
这个问题不知道,路过,等待哪位有经验的人来解答,旁观学习
回复
9楼
标高如果足够的话,不可以自流吗,没有地下室
回复
10楼
消防电梯的话要排水的,不能自流的话要设集水坑。
回复
11楼
补充一点,集水坑一般设置电梯基坑旁边,不建议直接设置在基坑下方!
回复