这个排水怎么排?
zhuaijun115
2011年04月27日 15:01:59
只看楼主

我现在在做一个11F的小高层 1F 是架空层 没有地下室的,我想请问下这电梯下面的水怎么排 ,要不要设置排污泵 ,泵的大小流量怎么确定啊?

我现在在做一个11F的小高层 1F 是架空层 没有地下室的,我想请问下这电梯下面的水怎么排 ,要不要设置排污泵 ,泵的大小流量怎么确定啊?
免费打赏
zhuaijun115
2011年04月27日 15:06:51
2楼
没有人回答我的问题吗?我自己顶下啊
回复
liyibing2006
2011年04月28日 13:52:39
3楼
消防电梯下面要做集水坑。有效容积好像是30分钟的消防流量。泵流量要求5分钟排除所有污水。
回复
bravo1573
2011年04月28日 16:39:43
4楼
如果不是消防电梯,就不用考虑排水的问题了。
如果是,集水坑的有效容积是不小于2立方,水泵流量不小于10L/s
见高规6.3.3.11
回复
feixiang000
2011年04月29日 23:04:39
5楼
学习了,呵呵!可以上传一些集水坑的资料
回复
corelli
2011年05月02日 23:21:20
6楼
有些甲方要求这样做,选小流量泵即可!
回复
wode0418
2011年05月03日 19:03:41
7楼
做不做集水坑和是不是消防电梯有关啊,刚知道啊,学习了,谢谢了。
回复
emilyjmj
2011年05月03日 22:48:29
8楼
这个问题不知道,路过,等待哪位有经验的人来解答,旁观学习
回复
飞鱼
2011年05月03日 22:56:07
9楼
标高如果足够的话,不可以自流吗,没有地下室
回复
layla
2011年05月04日 09:56:42
10楼
消防电梯的话要排水的,不能自流的话要设集水坑。
回复
zyl_19820605
2011年05月05日 19:25:30
11楼
补充一点,集水坑一般设置电梯基坑旁边,不建议直接设置在基坑下方!