我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
2楼
直流叠加法测出绝缘电阻的判断
测定对象 测量数据(MΩ) 评价 处理建议
电缆绝缘层绝缘电阻 >1000 良好 继续使用
100~1000 轻度注意 继续使用
10~100 中度注意 有戒备下使用,准备换
<10 高度注意 更换电缆
电缆护层绝缘绝缘电阻 >1000 良好 继续使用
<1000 不良 继续使用,局部进行修补
回复
3楼
二楼说的低压吧。
回复
4楼
高压,好怕啊!幸好偶用低压!^_^!
回复