对于暖通出身的人,去做给排水,确实比较正常,在小院里更是这样。小弟以前给排水学的不好,空调也不怎么样,想问问空调水路水力计算跟给排水管路水力计算有什么区别。空调计算比较复杂,我看到给排水都可以查表,而且局部阻力可以直接根据沿程阻力去估算?
对于暖通出身的人,去做给排水,确实比较正常,在小院里更是这样。小弟以前给排水学的不好,空调也不怎么样,想问问空调水路水力计算跟给排水管路水力计算有什么区别。空调计算比较复杂,我看到给排水都可以查表,而且局部阻力可以直接根据沿程阻力去估算?
32楼
给水是开式系统 局阻和沿程阻力外 还要要考虑最不利点的高度 和出水水量
空调水系统是闭式系统水量没有损失 只有热量损失 只考虑局阻和沿程阻力
回复
33楼
空调水系统供水和回水管径相同 水量没有损失 只是损失热量
生活热水系统回水管比供水管小2号 目的只是为了循环加热 让生活热水不会变凉
回复
34楼
所以生活水泵是典型的小流量 大扬程
空调水循环泵是大流量 小扬程
生活热水除了循环泵以外 还要设置供水泵(这个是主要的)
回复
35楼
多谢 没具体算过 看看这个
回复
36楼
水力计算应该都是一样的啊
回复
37楼
给排水中的热水供应其循环系统和空调水路循环道理是一样的。
回复
38楼
热水供应其循环系统和空调水路循环的基本原理是一样的
回复
39楼
很想知道,谢谢各位。。。。。
回复
40楼
看不懂哈~~~~
回复
41楼
也想学习一下
回复