关于水力计算问题,请教高手赐教
jiangjun625480
2011年04月27日 15:39:45
来自于中央空调
只看楼主

对于暖通出身的人,去做给排水,确实比较正常,在小院里更是这样。小弟以前给排水学的不好,空调也不怎么样,想问问空调水路水力计算跟给排水管路水力计算有什么区别。空调计算比较复杂,我看到给排水都可以查表,而且局部阻力可以直接根据沿程阻力去估算?

对于暖通出身的人,去做给排水,确实比较正常,在小院里更是这样。小弟以前给排水学的不好,空调也不怎么样,想问问空调水路水力计算跟给排水管路水力计算有什么区别。空调计算比较复杂,我看到给排水都可以查表,而且局部阻力可以直接根据沿程阻力去估算?
免费打赏
haosemi
2011年05月07日 21:42:45
52楼
暖通的水力计算相对比较简单,因为是环路,用固定的公式,关键找到最不利环路计算出系统沿程和局部的阻力损失,再加上设备及阀门的压损,就OK,垂直高度一般不加,
给排水都是开始系统,但是计算公式一堆,冷热水,自喷,消防,给排水用威廉公式,自喷什么的都是用节点流量推算出来的,很麻烦