总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?选,依据是什么?不选,理由是什么?查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。特来请教,先谢谢!
总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?
选,依据是什么?
不选,理由是什么?
查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。
特来请教,先谢谢!
2楼
呵呵,双母线运行更灵活方便。但费用可能稍稍有所增加!
回复
3楼
增加几台隔离开关,没多少钱,双母线加旁母最理想!
我们110KV都是双母线加旁母。
双母线系统的设备与母线是分离的,可根据需要投切的,非常灵活。
单母分段的设备与母线是接死的,停一段母线时,必须停与母线连接的设备!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-27 18:16 编辑 ]
回复
4楼
学习了了了了
回复
5楼
4台3万的机???错了吧
应该是4台30万的机(300MW)总装机容量120万KW
用双母线吧
回复
7楼
个人建议采用双母线主接线方式。
但没有必要采用双母带旁路!搞得太复杂了!
回复
8楼
不是还有1个半断路器接法吗?
回复
9楼
12万么用不用双母线都没关系 ,设计资料是用来参考的,依据你电网的情况,电站的作用地位来选主接线
回复
10楼
双母线与单母线分段各有各的优点。不是特别重要的场合一般不采用双母线,双母线要多花很多钱。
回复
11楼
总12万,还4台主变,就上220kV了。省调管还是地调管。感觉有点怪怪的。
回复