【纠结】主接线究竟需不需要用双母线?
hiafang
hiafang Lv.6
2011年04月27日 16:59:17
只看楼主

总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?选,依据是什么?不选,理由是什么?查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。特来请教,先谢谢!

总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?
选,依据是什么?
不选,理由是什么?
查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。

特来请教,先谢谢!
免费打赏
paopaoxing
2011年04月29日 04:18:25
22楼
学习了了了了
回复
hiafang
2011年04月29日 07:49:36
23楼
补充:
12万KW也就是120MW,在水电厂里算是大的了。
220KV出线有2条。
回复
mt0616
2011年04月29日 07:59:41
24楼
我们110KV都是双母线加旁母。

双母线系统的设备与母线是分离的,可根据需要投切的,非常灵活。

单母分段的设备与母线是接死的,停一段母线时,必须停与母线连接的设备!!
回复
dugu007jiams
2011年04月29日 08:49:28
25楼
首先,看看你这个变电站在系统的位置,如果属于系统枢纽或者系统需要通过你的站转送负荷的话,肯定不用说是双母线单分段的接线形式,甚至是带旁路形式;如果出线220kV都是双回路的话,一般就双母线就可以了。如果只是单纯的电源送出站,单母线、双母线都可以!
另外,你这个水电厂装机容量达120MW,属于系统重要的电源点,接线方式肯定要考虑:220kV出线起码要考虑接入系统2个点,每个点都采用双回路,220kV主接线最好采用双母线带分段,变压器部分采用一机配一台变压器的形式!
回复
alior110
2011年04月29日 10:06:02
26楼


2+4=6

根据《水力发电厂机电设计规范》(DT/L5186-2004)第5.2.5条的第2点,可采用双母线接线。
回复
hiafang
2011年04月29日 10:29:26
27楼
谢谢楼上各位大侠的分析,有点清晰了。
不过我一个同事一直跟我说水电厂是季节性的,满发的时间不多,枯水期检修母线不就行了。
而且母线的故障率又很低,万一有故障跳掉就得了,
免得设双母线投资又大,画图也麻烦,配保护又麻烦,以后运行也麻烦,等等。

我不知道要怎么反驳他~~
回复
永无止境
2011年04月29日 10:53:29
28楼
双母线应该就可以满足要求了,太复杂了没有必要 也容易出事故
回复
zyz8438
2011年04月29日 10:54:43
29楼


画图有什么麻烦?保护也都是标配的,运行应该更灵活!

倒是一次性投资确实会有所增加,但值!
回复
yugzh168
2011年04月29日 11:10:18
30楼
四台主变,建议选用双母线,可靠性高,调度运行灵活。
回复
scxdsinco188
2011年04月29日 12:20:00
31楼
四台总装机才十二万千瓦啊.国内还上这么小的机组么?真是搞啊.
回复

相关推荐

APP内打开