总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?选,依据是什么?不选,理由是什么?查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。特来请教,先谢谢!
总装机12万KW发电厂,共四台主变,那么高压220kv母线的设计,要不要选双母线呢?
选,依据是什么?
不选,理由是什么?
查各种资料头都晕了,还是拿不准是否一定要用双母线。
特来请教,先谢谢!
32楼
这应该是企业内部的自备电厂。
回复
33楼
(1)4台主变,总装机容量12万kW ,用220kV并网感觉不是装机容量有误就是并网电压有误,肯定有一个有问题。12万以下的发电机一般出口电压为10kV,直接升压至220kV,是不是太浪费了。
(2)4台主变,一般有2回并网线,并网线电压肯定是110kV或以上。宜用双母线及以上的接线方式。
回复
34楼
发电机出口电压是10kv,直接升至220KV,这个我暂时没觉得有什么问题,
回复
35楼
可靠性!
回复
36楼
增加几台隔离开关,没多少钱,双母线加旁母最理想!
我们110KV都是双母线加旁母。
双母线系统的设备与母线是分离的,可根据需要投切的,非常灵活。
单母分段的设备与母线是接死的,停一段母线时,必须停与母线连接的设备!!
投lingxuvt 一票
回复
37楼
个人比较同意上述看法 ,进线个人参考
回复
38楼
学习学习啊!
回复
39楼
感谢楼上的诸位网友,那我越来越倾向于双母线,如果有相关规范就好了,我正在使劲找。
另外投资比单母线会增加多少百分点呢?
回复
40楼
这么大容量还未遇到过,学习中。
回复
41楼
根据工程的具体情况和甲方的要求,象这样的,应该由甲方以项目建设书的格式确定一些设计要求。