热水锅炉房,急需帮助
liu771009
liu771009 Lv.2
2003年02月09日 22:17:23
只看楼主

本人现正设计一锅炉房,供一三层宾馆生活用水,共132个床位, 甲方指定用常压热水锅炉,那么我是应该让锅炉出95度水做为热媒进换热器, 换热器出水进热水管网呢?还是让锅炉出70度的水进热水箱再进入热水管网呢?常压锅炉与承压锅炉的具体区别是什么, 我从哪能找到关于这的资料呢? 两种锅炉的系统都是什么样的。 我是初学者,请各前辈指点一二!

本人现正设计一锅炉房,供一三层宾馆生活用水,共132个床位, 甲方指定用常压热水锅炉,那么我是应该让锅炉出95度水做为热媒进换热器, 换热器出水进热水管网呢?还是让锅炉出70度的水进热水箱再进入热水管网呢?常压锅炉与承压锅炉的具体区别是什么, 我从哪能找到关于这的资料呢? 两种锅炉的系统都是什么样的。
我是初学者,请各前辈指点一二!
免费打赏
ldsun
2003年02月11日 20:15:20
2楼
选用前者比较好,即应该让锅炉出95度水做为热媒进换热器, 换热器出水进热水管网。常压锅炉与承压锅炉的具体区别找卖锅炉的了解比较清楚。对于甲方来说采用常压锅炉可以不用有上岗证的操作工,也不需要年检。
回复
tufei-jh
2003年02月11日 22:46:13
3楼
常压锅炉指的是壳体承压值小于1个大气压的锅炉。
其实常压锅炉应称为热水机组。承压的才叫锅炉,是由锅炉专业来做的。
而且承压锅炉是不能放在一般的民用建筑内的,特别是高层
回复
hrbyy
2003年03月02日 12:11:04
4楼
用换热器为佳。
常压炉锅筒与大气连通,类似烧水锅不盖盖儿;承压炉就把盖盖上,内部承受压力
回复
kibo
2003年03月02日 12:26:29
5楼
一定要用换热器。你的自来水不结垢么?
回复
xiongmaoji
2003年03月02日 19:45:40
6楼
楼上的大佬,为什么选第一方式,是否是考虑水的软化问题;若无需考虑这问题,是否以第二种方式更好?
回复
flyfeather
2003年03月05日 20:21:13
7楼
老兄,不能用换热器的,应该在锅炉和水箱间设一个循环,水箱供热水管网。

选常压比较好,省钱,安装检验什么的麻烦少。
回复
changlili
2003年03月09日 17:38:46
8楼
选第一种方案好,应该用换热器。常压锅炉相比承压锅炉要安全一些。某些地方的锅检所对常压锅炉不做检验。常压锅炉相比承压锅炉本体不承受压力,在系统中,常压锅炉的循环水泵在供水管上,承压锅炉的循环水泵在回水管上。
回复
cyslyt
2003年03月11日 00:37:50
9楼
大家说的都不全面,其实本站已经有非常详细的技术说明,选哪一种按使用情况定
回复
newboneng
2003年03月26日 09:54:39
10楼
您可以采用电热锅炉供热水,安全,方便。
苏州新波能电热水炉有限公司
http://newboneng.com
回复
beiar
2003年03月26日 21:36:40
11楼
如果不考虑软化,再加上消除噪音装置,第二种好一些。
回复