请教一下,10KV电力电缆跨越河流是否可以在桥梁上铺设?有什么标准,在线等。
请教一下,10KV电力电缆跨越河流是否可以在桥梁上铺设?有什么标准,在线等。
2楼
我不知道,但我想这不可能吧。不怕桥塌啊?
回复
3楼
我看到过一些图例,是通过桥梁下面敷设过去的。
电缆留有一定余量,或曲线性敷设。
杜筱娴:
可以把图发给我学习吗?求图:625341977@qq.com
回复
4楼
10kV电缆跨河很普遍,一般都在桥的侧面做支架,并穿钢管保护。
无杆化是城市建设的趋势,除电力管道外,还有电信、燃气等管道都存在跨河的问题,
所以现在一般桥梁都已考虑上述管道的敷设位置。
回复
5楼
是啊,现在很多架空线都改电缆了。特别是在一些景区啊, 人口密集区啊等等。
回复
6楼
当然可以看电力工程电缆设计规范
回复
7楼
可以的,桥梁两端留一定余量,有的桥梁要有防震措施.
回复
8楼
可以,可以附挂在桥栏杆上或者在附挂在桥底,需穿钢管保护。
回复
9楼
桥梁上铺设电力电缆是可以的,但是要留有一定的余量,要防止冷缩问题.还要穿钢管敷设.要求比一般的埋地敷设要高很多!!
回复
10楼
平时走线用桥架,真有桥了,还不知道怎么走了?
回复
11楼
桥梁上敷设电缆是可行的。
回复