请教一下,10KV电力电缆跨越河流是否可以在桥梁上铺设?有什么标准,在线等。

请教一下,10KV电力电缆跨越河流是否可以在桥梁上铺设?有什么标准,在线等。
免费打赏
ljs1399
2006年04月29日 11:04:27
12楼
电力电缆在桥梁上完全可以铺设.电缆要做防火及防震.以有成功例子.规范上也举例说明.

杜筱娴

哪本规范?

回复
wufan321124
2007年08月03日 19:54:36
13楼
安装电缆桥架
回复
lizhiliang7610
2009年10月16日 23:17:12
14楼
小弟在电力行业工作2年多,本人学的是道路桥梁专业,目前主要做的是市政电力管线设计,处理过很多电缆过桥的工程实例,简单叙述一下电缆过河(桥)的几种情况及方法,很多不全面,希望大家多指正,有问题多交流学习!本人QQ:289416482
我建了个群,是专门探讨市政电力管线设计,有感兴趣的,兴希望一起交流学习!市政电缆设计:87166807

1、 架空线形式
最方便、经济、节约投资的跨越方式,但目前由于受市政经过的要求,基本不允许采用此方式。
2、利用现状(或新建)桥梁预留通道过河
a、新建桥梁预留通道
一般市政规划电力管线红线位置多位于人行道处,新建市政桥涵工程(空心板桥、小箱梁、T型梁桥居多),一般设计会考虑将桥梁人行道板下做成空槽形式,预留部分空间供电力、电信穿线。此种方式预留的电力夹层,因受人行道净高限制,一般空间在15-25cm左右,10kV、110kV电缆外径一般在10cm以内,电缆可考虑直敷过桥。桥面电缆宜按蛇形敷设(或留少许裕度),以减少桥梁车辆震动引起的电缆伸缩。桥面电缆夹层顶部人行道板应设置成可方便开启的活动盖板,以方便电缆的敷设及检修。
可通过桥梁设计时在其外侧预埋的托架或预埋件布设电缆管线。
b、已有电缆桥梁
此种桥梁如预留通道,可在其内敷设。一般已建桥梁,考虑安全的情况下不允许在桥梁外侧挂设电缆的托架(或预埋件)。
3、非开挖方式
a、 水平定向钻方式
如河道不宽(60m左右),且无通航要求,10kV、110kV等高压电缆回路不多,可采用水平定向钻方式过河,一般小型定向钻机器一次可扩孔750cm,可拖8φ150HDPE管,此种管每米每根施工费用在500左右(含管材)。
b、 预制钢筋砼盾构方式
如河道较宽,10kV、110kV等高压电缆回路较多,且使用要求较高,可采用顶管盾构方式,一般为钢筋混凝土预制,管径根据电缆回路及使用要求,一般内径不低于2.0m。
此种方式防水要求较高,一般管道埋至较深,需设置辅助设施(自动通风、排水、消防等),顶管两端需设置顶管所需沉井,施工技术工艺要求严格,综合造价偏高。
4、自建电缆过桥结构
a、架空钢管
河道不宽(10m以内),三芯电缆(10kV三芯电缆, 110kV单芯电缆产生电磁场,会有涡流产生)可利用钢管本身的刚度,穿线过桥。
b、新建桁架结构
河道较宽、电缆较多,且穿电力管敷设,电缆管按层次整齐排列(断面高度尽可能大些,对桁架结构比较有利),外侧建桁架承托结构过桥。
c、 新建混凝土结构
高压电缆回路较多,且使用要求较高(运行人员可巡视检修),可新建2mx2m净高的箱梁桥(现浇钢筋砼一般不超过16m,预应力钢筋砼结构可达到60m以上), 箱梁桥为混凝土结构,耐久性、抗震性、安全性都比钢结构好,但此种结构一般要考虑河道最大洪水位的安全距离,两侧衔接的通道均需高出地表许多,景观较差,设计较难,造价较高。一般很少采用。