我医院的整栋办公大楼所有的电脑,打印机,医疗仪器等设备,金属外壳全部漏电,请问一下是否底线出了问题?我该如何查找出问题?
我医院的整栋办公大楼所有的电脑,打印机,医疗仪器等设备,金属外壳全部漏电,请问一下是否底线出了问题?我该如何查找出问题?
12楼
金属外壳上经过的电流和和根线的差不多?情况属实?是如何测量的?
如果属实,那是外壳和接地短路了,不过,如果确实是短路了,空开早就跳了。(别说是有漏电保护开关了)
电流测量要接在回路里测量或者用钳式电流表套在线路上测量。金属外壳的电流是如何测量出来的?
你所说的是电压吧?并且是数显试电笔测量的。
回复
13楼
您说的对,确实应该是电压。确实是用数显试电笔测量的。抱歉,我是个新手,所以阐述的不太准确。因为所有科室的地线是全部连在一根6平方的铜线上然后在埋进地里面的。所以每个科室都有这样的情况。用手去触碰了任何金属外壳,手就像触碰到火线一样的反映。至于空开,只有空调单独使用!!
回复
14楼
个人感觉是线路老化,主接地线有问题了。
回复
15楼
个人感觉是线路老化,主接地线有问题了。
回复
16楼
这种漏电情况应该重视,而且你这还是医院。
个人推测某条相线与PE线/设备外壳搭上了,而保护未动作。
回复
17楼
我觉得应该先从办公楼的PE线查起,用万用表查看PE线和L线电压是否正常,有可能是办公楼PE线出问题了
回复
18楼
可能是办公楼PE线出问题了
回复
19楼
我觉的你应该查下你那办公室进线电源。从配电室到你的办公楼这一条
回复
20楼
看看对地的绝缘
回复
21楼
按照你的说法,应该是系统没有总接地,也就是说总配电室(配电箱)接地线没有接地或接地线断掉了的可能性最大。不妨重新梳理系统的接地情况