机械立体停车位,人不用下去,全自动化的,车库深十米,停三层车位。如果地下车库超过2000平方米?需要做排烟么?如果地下车库不超过2000平方米需要做排烟么?无论大于或小于2000平方米,通风是可以不做的么?
机械立体停车位,人不用下去,全自动化的,车库深十米,停三层车位。如果地下车库超过2000平方米?需要做排烟么?如果地下车库不超过2000平方米需要做排烟么?无论大于或小于2000平方米,通风是可以不做的么?
2楼
需要做排烟。
回复
3楼
明显没好好读规范,排烟分自然和机械,规范只说2000应做机械,没有说2000以内不做排烟,当2000以内不满足自然,或可以自然,但超30m,还要上机械,所以依据1.能否自然;2.是否超30m
回复
4楼
维修啥的还是会有人下去的,规范只规定超2000就要排烟啊,排烟躲不掉的
回复
5楼
我看了最新的版本的陆耀庆编写的设计手册,上面好像说机械立体车库不用做排烟,小于2000的也可以不做排烟。但是设计手册毕竟不是规范。
回复
6楼
地下 车库-----应该做排烟、通风!
回复
7楼
请各位看清楚要求排烟的车库的适用范围。
回复
8楼
按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
不到2000应该可以不做机械排烟。
按照汽车库建筑设计规范
条文解释:机械式汽车库内,有时有积留废气和汽油蒸气,该处应设局部排风予以排除。
所以机械通风需要做。
回复
9楼
8楼能说详细点么?谢谢哦!
回复
10楼
8楼说的什么意思我也没看懂。
我认为,如果能保证任何时候地下汽车库都没有人员停留,那么排烟失去意义,反而会加速火灾扩散,可以不做排烟。但我想很难保证没有人员停留,我认为还是应该设机械排烟比较安全。
回复
11楼
不应该教条的理解规范,要想想排烟的目的是什么
回复