我们这边是养殖区正常是采用将配电箱挂在电杆上,铝塑线沿杆敷设的方法,实际使用中发现不少铝塑线的线芯中有水,有的甚至比较严重,致使低压电器进水损坏,请教各位师傅有何解决的办法?谢谢!
我们这边是养殖区正常是采用将配电箱挂在电杆上,铝塑线沿杆敷设的方法,实际使用中发现不少铝塑线的线芯中有水,有的甚至比较严重,致使低压电器进水损坏,请教各位师傅有何解决的办法?谢谢!
2楼
接头胶没缠好
回复
3楼
这和你所在的地区有关系.
1是环境湿度比较大.
2是负载电流大于导线的安全载流量导致导线升温产生水气附着.
3是昼夜温差大会产生凝露.
解决方法很简单:从开关箱的下口进线就一切OK,如果必须从侧面进线就做一个"U"形顺水弯也一切OK.
回复
4楼
严重赞同,还有毛细作用。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
赞成三楼观点!
回复
7楼
负载一般都是3KW增氧机2台,或11KW离心泵用电机1台,负载电流应该不会超过额定电流.PVC管采用上面2只弯头做滴水弯,下面2只弯头从配电箱底部进线的进线方式,但水是顺着芯线内部流出的,而不是外部,我曾试着在配电箱内部做一U形弯,并将U弯的底部外皮切开作为水的出口的应急措施,效果是有点.但这终究不是长久之计,且不符合安全规范.
回复
8楼
这和你所在的地区有关系.
1是环境湿度比较大.
2是负载电流大于导线的安全载流量导致导线升温产生水气附着.
3是昼夜温差大会产生凝露.
解决方法很简单:从开关箱的下口进线就一切OK,如果必须从侧面进线就做一个"U"形顺水弯也一切OK.
还有就是下雨进的水
回复
9楼
如果将电线的两头进水的可能性排除,不就解决问题了吗?
回复
10楼
是啊,别的地方还能进吗?
回复
11楼
这种情况我遇到过,是不是线路敷设时间不长 ,时间长了状况会减轻,你把外部放水作好就行了,箱体内部导线弄个弯
回复