小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
12楼
你要是出具体的设计计算书的话:水泵流量按照热负荷及温差,根据书上的公式进行计算,扬程必须知道外网的具体敷设方式及管径,一点一点的核算阻力方可;若不是要求特别严格的话,水泵流量可以大致估算,按照10000m2约等于30t/h流量估算,闭式循环系统扬程大致选个30-32m左右的泵就可以。
板换选型的话还是要向专业制造商提供你的设计参数:热负荷,一、二次设计温度及压力,以及压力降,一、二次水的流量等等,他们会根据软件进行选型,手工计算特别繁琐,耽误时间。
回复
13楼
水水换热优选板换,换热系数;换热量;温差选换热面积。水泵流量由热负荷确定,扬程有系统资用压力确定。
回复
14楼
好复杂啊,新人
回复
15楼
是啊,好复杂啊!!!!
回复
16楼
换热器,一般都是厂家根据你提出的进出口温度和供热面积来。找好厂家就行。泵,扬程和流量,选耗电小的就行!
回复
17楼
本人提供换热器的选型及报价
回复
18楼
这个看什么书?谢谢啊
回复
19楼
1.面积X热指标=热负荷
2.一二级网温度计算对数平均温差
3.热负荷/(对数平均温差*0.8*换热器的传热系数)=需要的换热器换热面积
4.根据计算的换热面积选择换热器片数及形式等
5.数量没有具体要求,每台换热器换热面积规范要求其中一台检修时,其他需要满足总热负荷的75%。
回复
20楼
热负荷*0.86/温差=循环流量
循环泵扬程需要知道供热半径
补水泵流量为循环流量的2%,事故补水4%
补水泵扬程最高程+5米的富裕+地势高差
回复
21楼
回复