消防前室的消火栓该设一个还是两个?
tanewguy
tanewguy Lv.3
2011年04月28日 17:25:42
只看楼主

规范里的“任何部位应保证两股水柱到达”包括消防前室吗?前室防火分区外面的消火栓可以拉进前室内保护吗?消防前室的消火栓该设一个还是两个?

规范里的“任何部位应保证两股水柱到达”包括消防前室吗?前室防火分区外面的消火栓可以拉进前室内保护吗?消防前室的消火栓该设一个还是两个?
免费打赏
smartgump
2011年04月28日 19:41:28
2楼
消防前室的消火栓该设一个
回复
土木进
2011年04月28日 23:00:29
3楼
1、任何部位应保证两股水柱到达”包括消防前室吗?
既然说了是任何部位,当然包括前室。

2、前室防火分区外面的消火栓可以拉进前室内保护吗?
可以而且是必须的。因为前室的消火栓并不计入建筑每层的消火栓设计总数之内,既然不计入总数,那么设计的时候可以当成前室的消火栓不存在,只是在最后前室必须有消火栓而已。

3、消防前室的消火栓该设一个还是两个?
至少一个。

最后还有一点补充。。。如果是消防电梯前室应有消火栓。如果是防烟楼梯间前室可以不用消火栓,只要保证在覆盖面积之内就行。

[ 本帖最后由 lvlei0228 于 2011-4-28 23:09 编辑 ]
回复
zhoumeyi
2011年04月29日 13:41:53
4楼
前室一个消火栓就行,没不要两个,一。规范没规定;二。前室一共没几平米,设两个不可行。
具体前室的消火栓计不计入建筑每层的消火栓设计总数之内,新版技术措施讲是可以计入的,但这一点还得经过当地消防部门认可才行,人家不认也不行
回复
jiayouba001
2011年04月29日 15:32:13
5楼
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
回复
ytwqz
2011年05月03日 22:43:08
6楼
前室一个消火栓就行,没不要两个,一。规范没规定;二。前室一共没几平米,设两个不可行。
具体前室的消火栓计不计入建筑每层的消火栓设计总数之内,新版技术措施讲是可以计入的,但这一点还得经过当地消防部门认可才行,人家不认也不行
回复
wenwen555
2011年05月04日 10:58:32
7楼
前室一个就可以了,是给消防员从前室开路进入火场的,进火场就有其它栓可以用了。
回复
hyd5739
2011年05月05日 17:43:12
8楼
规范里没有要求前室要设两消火栓,但设一个是必须的,如果设两个审图时都会提出让你取消一个。
回复
tomybbclai
2011年05月28日 14:23:30
9楼

消火栓设一个还是两个不是看前室防火分区数量或前室的通道长度吗?根据我们这边的消防审核意见,电梯前室如果是分成两个防火分区或者电梯前室较长,则必须设两个消火栓。
回复