各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!
楼主说的我在做安装的时候也有考虑到是否需要将回气管不接到虹吸罐,直接和排气总管接起来,但是考虑这种做法不好,会影响油温。冷凝器出液温度与虹吸罐出液温度有一定的温差是正常的,至于你说的温度有十几度温差,我想肯定是冷凝下来的液体吸收了大量的油冷却器回来的热氨气,温度升高,(也有可能你说的从热虹吸接至排气总管的管路连接不合理,导致排气管路高温过热氨气到虹吸罐)虹吸罐接至排气总管的管路应该越靠近冷凝器侧越好,并且管路接口应该顺着气流方向倾斜45°,至于原因你好好想想。楼主你不需要太担心,你检查下你的系统管路是否合理,只要不影响你的油温,应该没什么问题的。
回复
13楼
学习了 我们这里也是用虹吸灌 用着还可以
回复
14楼
油冷排气管经过虹吸罐后再去向冷凝器,进压缩机排气总管的位置尽量靠近冷凝器,这样能够保证不影响压缩机排气回流虹吸罐。另该对接口角接焊口斜插进去的那一段不能割除,是圆口,而不是椭圆口,并做45度流向冷凝器方向。如果这些问题都不存在,可能排气总管管径是否偏小,影响排气,故造成回流虹吸罐。你上面提到可否油冷排气直接去冷凝器,不经过虹吸罐,其实还是可行的。我们公司当时就改造过。改造过后使用,油温马上就将下来,效果非常好。
回复
15楼
再次谢谢各位老师的赐告,我想问一下虹吸罐至排气总管之间的回气管,是否需要插入到排气总管管径半径的位置并作五度夹角。我这里的排气总管管径是133的,虹吸罐至排气总管的管径是108的
回复
16楼
虹吸罐的出气口应尽量接至蒸发冷的进气口处,接口处应与进气方向成45度接入,接口插入深度4-6㎜为好。不宜将油冷回气管直接连接到压缩机排气管,因为经油冷排出的为气液混合制冷剂,应该先进入虹吸罐进行气液分离,然后气体再与压缩机排气一起进入冷凝器。
回复