阀门问题
lmzzp
lmzzp Lv.2
2006年04月25日 08:59:05
来自于采暖供热
只看楼主

请教大虾啊:中供中回单管顺流式在干管这一层的阀门要不要啊?还有现在在单管顺流式系统需要在没个散热器上设置手动放风阀啊?


请教大虾啊:中供中回单管顺流式在干管这一层的阀门要不要啊?
还有现在在单管顺流式系统需要在没个散热器上设置手动放风阀啊?
免费打赏
f_jg2003
2006年04月25日 19:39:06
2楼
阀门你要自己看,一要满足每个环路调节需要,另一个是满足阀门关断检修需要,如一个散热器漏水,顶多关掉一个小环路,而不要影响其它环路运行。
单管顺流式,散热器支管做好坡度不需再在散热器上设置手动跑风。系统最高点及能存气的地方均要设跑风。
回复
lmzzp
2006年04月26日 11:11:01
3楼
恩,谢谢指点啊!
不过感觉设计中阀门的设置也很重要的!
改有的阀门一定不能设,阀门设置不好对系统的平衡影响是不是很大啊?
看以前的图纸,他们在每一个散热器上都设有防风阀!
还有个问题,高层采暖散热器一般是用什么型号的散热器啊?铸铁的已经取消了,那是不是就用钢制的阿?
各位设计院的朋友都习惯用什么型号啊?
还有就是高层的采暖高区供回水采用什么连接形式啊?是直连吗?设置隔断器和阻旋器吗?
回复
f_jg2003
2006年04月26日 21:19:13
4楼
1阀门设置好不好跟系统平衡影响不大,平衡重在水力计算,当然,如果需要阀门进行平衡调节的时候影响就很大了。
2我以前做的上供下回单管顺流式散热器上从没放过跑风。
3高层采暖散热器无所谓什么型号,只要满足你所要求的承压就可以,在我们这儿,还是以铸铁散热器多些,这你可适当根据当地情况。
4高层采暖连接形式看你的系统型式,如果采用高层直连就要按高层直连去做,我没做过这种形式,不敢说。
回复
lmzzp
2006年04月28日 07:48:22
5楼
谢谢啊!真是受益菲浅啊!
还要请教各位个问题啊!
在水力计算的过程中怎样能使系统更易平衡啊?
是不是在离总立管的立管管径越小越好还是越打越好啊!为什么啊?
有没有什么经验啊?
一直不是太明白啊!

回复
xhf8080
2006年04月28日 10:56:18
6楼
第5楼,我想问一下你不是学暖通专业的吗
回复
lmzzp
2006年04月28日 17:14:26
7楼
不明白的问题不能问吗?
就是不知道为什么啊!
希望能帮我解惑!直接解答问题行不啊?
回复