地下封闭楼梯间排烟问题
fh16
fh16 Lv.3
2011年04月29日 08:55:51
来自于通风排烟
只看楼主

做了一个十一层住宅楼,地上楼梯间能自然排烟,地下为封闭楼梯间,审图公司审查意见说地下的封闭楼梯间因无外窗也要机械送风。但是按照实用供热空调第十三章的说法,只有防烟楼梯间与防烟前室.消防电梯前室与合用前室才用加压送风,不知各地审图办对此种情况如何控制?

做了一个十一层住宅楼,地上楼梯间能自然排烟,地下为封闭楼梯间,审图公司审查意见说地下的封闭楼梯间因无外窗也要机械送风。但是按照实用供热空调第十三章的说法,只有防烟楼梯间与防烟前室.消防电梯前室与合用前室才用加压送风,不知各地审图办对此种情况如何控制?
免费打赏
foreve686
2011年05月13日 11:46:02
2楼
学习啊 等高手来解答
回复
flier_01
2011年05月13日 12:40:26
3楼
这是一个很常见的问题
建规
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:

1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
高规
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
------------------------
所以
首先
建筑专业要将不能直接通风采光的封闭楼梯间改为防烟楼梯间
增加前室
然后
暖通专业再对此设加压送风
------------------------------
原则上讲
应建筑专业先改变楼梯间性质
暖通专业才给予考虑机械加压
实际工程中,经常需要暖通专业给建筑提醒
回复
wfxjwang
2011年05月14日 09:55:53
4楼
十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间
据高规此条要求你做十一层住宅楼,不需要为封闭楼梯间,要求建筑专业设采光通风窗就OK了
回复
wfxjwang
2011年05月14日 09:58:03
5楼
要明确封闭楼梯间没有排烟的要求