关于混凝土短柱问题
xiaoying0302
2011年04月29日 09:34:07
只看楼主

短柱是:当混凝土框架柱的净高小于其横截面较大尺寸的4倍时,为短柱。具体看附件一.里面有2种情况:1。柱一侧或两侧填充墙有洞口时,在洞口高度范围内的柱短有可能为短柱,最常见情况为窗洞口侧的柱短。可是柱的净高=下层梁顶面标高-上层梁底面标高,不会小于4倍的柱横截面尺寸,那为什么还叫短柱? 我请教别人,他们说不是短柱。??谁能告诉我正确的答案啊?填充墙会不会形成短柱?????

短柱是:当混凝土框架柱的净高小于其横截面较大尺寸的4倍时,为短柱。具体看附件一.
里面有2种情况:1。柱一侧或两侧填充墙有洞口时,在洞口高度范围内的柱短有可能为短柱,最常见情况为窗洞口侧的柱短。
可是柱的净高=下层梁顶面标高-上层梁底面标高,不会小于4倍的柱横截面尺寸,那为什么还叫短柱?
我请教别人,他们说不是短柱。??谁能告诉我正确的答案啊?
填充墙会不会形成短柱?????

224.jpg


333.jpg

8d29a0d7641e362d1e6c.pdf
2.1 MB
立即下载
免费打赏
xiaoying0302
2011年05月03日 08:26:34
2楼
没有人回答啊...
回复
适情雅趣
2011年05月03日 12:26:30
3楼
窗台下面的填充墙实际是会对相连的框架柱形成约束作用,从历次地震的调查也可以看出,柱的破坏也往往发生在这个位置,所以柱的加密区范围应该从这个位置算起。同时构造上也要采取措施,填充墙与柱的连接采用柔性连接,尽量减少填充墙的影响
回复
xiaoying0302
2011年05月19日 11:00:53
4楼
。。这样的柱子用全高加密码???
回复
foyichen
2011年05月21日 09:33:25
5楼
短柱一半要全高加密的
因为这个地方水平剪力比较大
要加强一下
回复
a1505245250
2011年05月29日 15:34:50
6楼
兄弟,这也是短柱的一种情况,你看一看这个网页就明白了 http://baike.baidu.com/view/1293236.htm
回复
haobang555
2011年05月29日 19:53:13
7楼
谢谢楼主的资料!!!!!!!!!
回复
weiboc
2011年06月08日 10:17:27
8楼
正在研究短柱,看看有多少种情况。
回复

相关推荐

APP内打开