框架梁面通长钢筋在跨中可否改用小直径钢筋?
wypfyz
wypfyz Lv.3
2011年04月29日 10:57:55
只看楼主

结构中跨度较大的框架梁支座面筋较大,如3根22,通长筋在跨中1/3可否可改用小直径钢筋(一二级2根14、三四级2根12),类似架立筋,但按规范采取可靠连接。这种做法符合结构受力,而且符合最小通长钢筋直径要求,广夏出图也有此功能,是否可行?敬请高手指教!

结构中跨度较大的框架梁支座面筋较大,如3根22,通长筋在跨中1/3可否可改用小直径钢筋(一二级2根14、三四级2根12),类似架立筋,但按规范采取可靠连接。这种做法符合结构受力,而且符合最小通长钢筋直径要求,广夏出图也有此功能,是否可行?敬请高手指教!
免费打赏
hh870908
2011年04月29日 11:13:16
2楼
坐等高手出来指点,我也不是很明白
回复
coolhui
2011年04月29日 13:33:14
3楼
抗规上对框架梁的通筋有要求的哦,具体哪一条忘了,在混凝土结构那章,抗震地区这样做应该不行吧,以前在六度区见过这样的做法。
回复
阔天
2011年04月30日 15:54:45
4楼
是可以的,只要满足受拉钢筋搭接长度就行了。
回复
luoluo0422
2011年04月30日 16:58:55
5楼
我们是不给减少的,但是理论上是可行的
回复
瞒天海是也
2011年04月30日 18:31:41
6楼
坐等大侠详解
回复
yinkela
2011年05月01日 09:04:16
7楼
可行,但从经济性考虑,有抗震要求时两肢箍一般不选用架立筋方式,此时如用架立筋,除须满足搭接长度要求外,搭接区箍筋还需按5d和100mm的较小值进行加密,综合起来还不如直接拉通。
而对于梁较宽采用四肢箍的情况,就可以考虑中间两根用架立筋方式,此时搭接长度可按非受力要求,150mm即可;这种情况需要注意的是一二级抗震等级要求框架梁通长钢筋除不小于2根14外,还不应小于梁端及梁底配筋较大值的四分之一,有时梁端或梁底配筋过大,仅设两根通长筋面积不足,还是要采用4根通长。
回复
鲁忠仁
2011年05月01日 17:50:57
8楼
跨度6米以上的梁,跨中改用小直径钢筋,还是比较经济的。
回复
海水里的龙
2011年05月02日 10:33:59
9楼
同感,具体还要实际中视情况解决
回复
donghe2049
2012年06月06日 13:54:10
10楼
你见过抗规那一条有这样的规定,具体点,不要自己不清楚就乱说,误人子弟!!
回复
yueyue_niao
2014年01月16日 09:57:16
11楼
地震区的框架梁不建议采用通长筋(小直径),非地震区的框架梁和次梁可以采用通长筋(架立筋)
回复

相关推荐

APP内打开