框架梁面通长钢筋在跨中可否改用小直径钢筋?
wypfyz
wypfyz Lv.3
2011年04月29日 10:57:55
只看楼主

结构中跨度较大的框架梁支座面筋较大,如3根22,通长筋在跨中1/3可否可改用小直径钢筋(一二级2根14、三四级2根12),类似架立筋,但按规范采取可靠连接。这种做法符合结构受力,而且符合最小通长钢筋直径要求,广夏出图也有此功能,是否可行?敬请高手指教!

结构中跨度较大的框架梁支座面筋较大,如3根22,通长筋在跨中1/3可否可改用小直径钢筋(一二级2根14、三四级2根12),类似架立筋,但按规范采取可靠连接。这种做法符合结构受力,而且符合最小通长钢筋直径要求,广夏出图也有此功能,是否可行?敬请高手指教!
免费打赏
sardtqz
2016年04月06日 09:28:06
12楼
7#说的基本正确。
GB50011-2010 6.3.4-1规定:沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应小于2Φ14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4; 三、四级不应小于2Φ12。
大家需要讨论的是: 三、四级沿梁全长顶面、底面的配筋是否也要满足分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4。
回复
xmuhongzhi
2016年08月05日 13:42:45
13楼
谢谢楼主无私的分享
回复
freshairzhentj
2016年12月22日 11:51:52
14楼
理论上是可以的,我们这边一般的做法是2C22直接拉通了,或者端部钢筋采用小直径后拉通。那么框架梁不同跨上部钢筋可以采用不同直径的方式的?