boilerkim Lv.2
2006年04月25日 10:28:14
来自于采暖供热
只看楼主

我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.

我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
585177d0967340624e17.rar
1.6 MB
立即下载
免费打赏
lpfei108
2006年04月25日 11:28:28
2楼
我这里网络不能下载,还是等别的朋友下载后发表意见吧。
回复
cc810627
2006年04月25日 15:12:09
3楼
部分方面盘管 少了!!!靠外墙距离太大了!!
回复
boilerkim
2006年04月25日 17:37:56
4楼


谢谢你的提议!!
我设计的地暖图一般离强30CM-80CM盘管间距为20CM,看上去图纸上盘管少,不过在家庭独立采暖或集中供暖时房间里的热量还可以,
盘管多了增加房间的热负荷,家庭独立采暖(家用燃气锅炉)时因为管子里的水量比较多加热慢,采暖费用高.集中供暖时屋里热的关阀门或开窗户降温情况(能达到27-30度)也很浪费热量.
回复
qinjunru918
2006年04月26日 17:30:11
5楼

原来用的是家用燃气炉。
回复
cc810627
2006年04月28日 08:52:03
6楼
我的建议.靠墙要密一点!中间松一点没关系.特别是有落地玻璃的那些外墙~ 你拉80CM出去.那80CM怎么办?
回复
xinwei_cheng
2006年04月28日 14:35:02
7楼
我认为距墙20cm
回复
zyfjyt
2006年06月06日 14:45:38
8楼
150mm
200mm绝对够
距墙是为了方便施工而已,不需要那么费神!
回复
ntjg-2005
2006年06月07日 09:12:28
9楼
出图用14的存一下,我这最高只有2002,想看都看不了
回复
xiaofengwork
2006年06月07日 12:38:07
10楼
没看,听楼上说了一下,靠外墙是远了些,一般二百到三百就行,至于盘管间距二百不少,差不多,不过要考虑有大面积被家具占用了,散热很少的,如果是自己分散采暖控制了很方便的,
回复
go_for
2006年06月08日 15:46:04
11楼
没看,听楼上说的。距墙间距规范要求是100mm,不过我看是无所谓了。不过我认为管道多了热点好说,可以调节阀门啊,如果少了,那可就麻烦了不是?
回复