最近实习的工程到尾声了,内墙抹灰出现了一些问题,跟大家分享一下,求高手帮忙分析分析,讨论讨论问题是怎么出现的。1、个人感觉墙体抹灰宏观不好,裂缝、还反碱!!不过抹灰的粘结强度杠杠的!!!关于裂纹和反碱,有人说是水泥的原因,也有说是砂子的原因(最近工地进的砂的确不好,含泥量很大,细的很细,粗的很粗)2、楼板漏水,漏水条旁边的为什么出现白色的带子???
最近实习的工程到尾声了,内墙抹灰出现了一些问题,跟大家分享一下,求高手帮忙分析分析,讨论讨论问题是怎么出现的。
1、个人感觉墙体抹灰宏观不好,裂缝、还反碱!!不过抹灰的粘结强度杠杠的!!!关于裂纹和反碱,有人说是水泥的原因,也有说是砂子的原因(最近工地进的砂的确不好,含泥量很大,细的很细,粗的很粗)
2、楼板漏水,漏水条旁边的为什么出现白色的带子???
22楼
1、裂缝不是大问题,好像是龟裂,下道工序(腻子)可以弥补。
2、楼面渗水必须进行处理了,建议先进行裂缝注浆,上面再做一道防水层。
回复
23楼
1.墙面抹灰开裂主要是因为细沙,且水泥用量大。
2.墙面现砖是基层湿水过透。
进
回复
24楼
学习啊,前辈说的好像都蛮有道理的!
回复
25楼
看了几张图片,我感觉这好像是填充墙面抹灰,如果是外墙,在阴潮天气,水汽肯定是会通过灰缝进入,因为你不可能保证灰浆饱满度是100%。至于裂缝,除了材料的问题外,还有可能是抹灰时间过早,砂浆强度达到100%后,才能把填充墙的最上层斜砌,而这个时间至少要在14天左右,方可抹砂浆,不会因为砌块的下沉造成过多的裂缝。我也是快毕业的大学生,以上是我的个人看法,如果有什么不对的地方,请各位前辈多多指点。
回复
26楼
墙面抹灰砂浆配合比好像有点问题,抹压时间过早且未进行二次抹压,养护不到位。
板漏水是振捣不密实,配合比不对,强度不到上部震动或拆除模板过早导致砼破坏等
回复
27楼
这样的工程我实在不想说什么了,那些监理,那些技术员都干什么去了,难道他们只知道拿钱吗?
回复
28楼
1、028抹灰裂缝多是风纹,即养护不及时,风干,抹灰表面失水快,干缩裂缝。需加强养护。
2、029-033,除上面原因外,出现返碱,是因为养护时,水分进入裂缝,水泥里原有的CaO,生成氢氧化钙,后与空气再生成碳酸钙而已(这也是混凝土裂缝自愈合的理论基础)。当然说明水泥质量欠佳。
3、034图片表示所用砌块砌筑前湿润程度不同,即含水率不同,抹灰后,从抹灰层中吸收水分不同,吸水多抹灰层就干,吸水少抹灰层就湿,即出现砖影。
4、036图片及以后,为现浇板裂缝,情形如上所述,原因较为多基本上就是上荷载过早过多、拆除顶板过早、看情形是混凝土原因较大(即外加剂或粉煤灰掺量过大、水泥安定性不好)。
加强质量控制,看样是施工质量控制需要不少加强。
[
本帖最后由 lixuef2008 于 2011-5-3 17:15 编辑 ]
回复
29楼
回复
30楼
围观学习
回复
31楼
好多很专业的解答 学习了
回复