短路照片
ximenzi1314
2011年04月30日 08:55:48
只看楼主

同行在操作的时候一定要小心了!否则后果很严重![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-3 09:40 编辑 ]

同行在操作的时候一定要小心了!否则后果很严重!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-3 09:40 编辑 ]

图像0028.jpg


图像0031.jpg

免费打赏
一天涯浪子一
2011年04月30日 10:45:13
2楼



烧毁的是什么?

是误操作引起的吗?
回复
姜振祥
2011年04月30日 14:37:44
3楼
像电容器啊 到底烧毁的是什么东西啊 怎么操作造成的呢不理解啊 期待楼主的答案啊
回复
ximenzi1314
2011年04月30日 14:48:35
4楼
烧毁的是电容器,这是在改造的时候出现的失误,当时那个配电室是上个世纪的开关柜,柜与柜之间没有隔板(这时一定要小心),而无功补偿柜就在进线柜的旁边,在现场改造无功补偿柜的时候出现操作失误,电容器触碰到了进线柜的母排引发火灾。
回复
xjw2006
2011年05月03日 06:33:48
5楼
做电工要注意安全,这是岗前培训的第一课。
回复
keveinren
2011年05月03日 08:00:22
6楼
搞电气的必须时刻注意安全,否则必会害人或害己!!!
回复
一天涯浪子一
2011年05月03日 08:05:27
7楼
误操作只是事故的原因之一,其根本的原因还是不懂装懂乱搞造成的。
回复
chenrongtao
2011年05月03日 09:42:10
8楼
安全第一啊,搞电的出现如此结果悲哀,以后可要小心点了
回复
liu630
2011年05月03日 10:10:38
9楼
旧设备改造过程中,应采取必要的安全措施!
回复
rui_8970
2011年05月03日 10:42:52
10楼
烧的是什么呀!好像电容?
回复
心香
2011年05月03日 10:43:58
11楼
希望同行安全生产,事故背后的代价都是很大的。
回复

相关推荐