1.箍筋长度:1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*32.核心区面积:2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*1703.根据混凝土规范 7.8.3条:1) Acor--方格网式或螺旋式间接
1.箍筋长度:
1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*3
2)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*3
2.核心区面积:
2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)
3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*170
3.根据混凝土规范 7.8.3条:
1) Acor--方格网式或螺旋式间接
钢筋内表面范围内的混凝土核心面积。个人认为,核心区应取图三。过去,我都是按图一(箍筋净长度)、图三(箍筋内表面)计算体积配箍率。
2) ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积
Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);个人认为:如果核心区按图三取,环箍似乎均在
Acor范围外,与上面黑体字似乎又相互矛盾。
4.请问:应如何计算?
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:44 编辑 ]
![剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
最近正在更新自己的EXCEL表,所以,欢迎大家探讨。
根据04SG330混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用:
1.截图如下,标准图核心区也是取得箍筋内表面。但是,似乎并没有解决与规范定义不一致的问题。
回复
3楼
剪力墙图集上有这方面的例题,楼主可以参考着看下!
回复
4楼
1.过去,还真没有太注意。最近发现大家计算方法都不太一样。
核心区面积:有些取箍筋内表面,有些取箍筋外表面。尤其是与墙身连接处,假定箍筋放的位置不同,核心区面积计算差别也不小。
2. 参下图标准图,取纵筋保护层厚度25mm,与
墙身连接处为纵筋保护层厚度取0(相当于箍筋内表面与连接处平齐) 箍筋计算长度 Lv=2*(400-25)+3*(200-2*25)=1200
核心区面积 Acor=(200-2*25)*(400-25)=56250
1200*S/56250=0.0213S
3. 对过去自己的算法进行了修改,按下计算:
1)箍筋保护层厚度15mm,与
墙身连接处箍筋保护层厚度取0(相当于箍筋外表面与连接处平齐),箍筋d8,
箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+8)-8)+3*[200-2*(15+8)]=1200
核心区面积 Acor=[200-2*(15+8)]*[400-(15+8)-8]=56826
1200*S/56826=0.0211S,则211/213=0.99<1
2)箍筋保护层厚度15mm(与墙身连接处为0),箍筋d10,
箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+10)-10)+3*[200-2*(15+10)]=1180
核心区面积 Acor=[200-2*(15+10)]*[400-(15+10)-10]=54750
1180*S/54750=0.0216S,则216/213=1.014>1
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:29 编辑 ]
回复
5楼
====================
混凝土送审稿对Pv的定义已修改,老规范中“(核心面积Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积)”已删除。详下图
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:37 编辑 ]
回复
6楼
仔细研读了下 算是搞清楚了
非常需要像楼主这样的主题
楼主MM抠的很紧啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
7楼
好贴 顶起 谢谢楼主
回复
8楼
应该算到钢筋内表面吧。图集上有,钢筋内表面到混凝土边缘的距离取25好了,差一点不会影响到计算的
回复
9楼
混凝土新2010版本,中保护层厚度c的定义和之前不一样,恰好能体现这一点,核心区钢筋长度,只要好好对比一下c的变化就能搞定。考试时肯能有差别,但实际工程是一样的,根本没区别,这根本也不是什么概念问题。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
个人觉得箍筋净长度应该是385X2+154X3吧
回复
11楼
我也在困惑中,好像施岚青的和规范计算不一致
回复