体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年05月01日 16:10:54
只看楼主

1.箍筋长度:1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*32.核心区面积:2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*1703.根据混凝土规范 7.8.3条:1) Acor--方格网式或螺旋式间接

1.箍筋长度:
1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*3
2)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*3
2.核心区面积:
2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)
3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*170
3.根据混凝土规范 7.8.3条:
1) Acor--方格网式或螺旋式间接 钢筋内表面范围内的混凝土核心面积。个人认为,核心区应取图三。过去,我都是按图一(箍筋净长度)、图三(箍筋内表面)计算体积配箍率。
2) ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积 Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);个人认为:如果核心区按图三取,环箍似乎均在 Acor范围外,与上面黑体字似乎又相互矛盾。
4.请问:应如何计算? 剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:44 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG


剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG

免费打赏
baowei196
2011年08月17日 18:55:08
12楼
楼主想的简直与我想的一样,我也正为这些困惑呢,到底怎么算呢,各种各样,没有统一的规定和计算方法吗,高手指教
回复
ylh110
2011年08月23日 15:55:20
13楼
回复
zbhualala
2011年08月24日 08:24:55
14楼
学习了,楼主给力啊
回复
mrmeng0308
2011年09月01日 18:05:23
15楼
学习了,很详细啊
回复
sandy1125
2011年09月07日 17:14:41
16楼
很好的帖子,学习啦。
回复
louisan1983
2011年11月02日 19:03:30
17楼
学习下 ,很好的东西
回复
chli1103
2011年12月02日 10:55:48
18楼
楼主理解太细了,实际操作就该下保护层厚度
回复
evilcamel
2012年08月13日 17:29:18
19楼
楼主,我顶你哈哈
回复
潇洒一支烟
2012年08月15日 14:54:21
20楼
就是这样的啊
回复
kukuzhu1211
2012年08月21日 09:49:52
21楼