体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年05月01日 16:10:54
只看楼主

1.箍筋长度:1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*32.核心区面积:2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*1703.根据混凝土规范 7.8.3条:1) Acor--方格网式或螺旋式间接

1.箍筋长度:
1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*3
2)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*3
2.核心区面积:
2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)
3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*170
3.根据混凝土规范 7.8.3条:
1) Acor--方格网式或螺旋式间接 钢筋内表面范围内的混凝土核心面积。个人认为,核心区应取图三。过去,我都是按图一(箍筋净长度)、图三(箍筋内表面)计算体积配箍率。
2) ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积 Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);个人认为:如果核心区按图三取,环箍似乎均在 Acor范围外,与上面黑体字似乎又相互矛盾。
4.请问:应如何计算? 剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:44 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG


剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG

免费打赏
一介图夫
2012年08月21日 21:13:49
22楼
学习了,谢谢。。。
回复
kulamayee
2012年08月22日 11:23:54
23楼
Acor的面积同意楼主的算法,即用图三的计算方法,但是我觉得与墙相连的地方,应该是箍筋外表面与交界处重合
箍筋长度,如果一定要扣的很细的话,我觉得应该是算到箍筋的中心处的长度,但是一般操作都是算到箍筋的外表面
回复
kuailelijiayuan
2012年09月12日 11:15:55
24楼
看2011年二注考试真题的答案取的是外表面
回复
csw520zip
2013年07月04日 21:07:25
25楼
学习了,不过不知道具体是算内表面还是外表面?不太清楚:)
回复
jiangzhaoliu
2013年08月06日 09:39:15
26楼
规范规定的是内表面,但看真题,好像都是只用边长减去了两倍的保护层厚度,而没有再减去两倍的箍筋直径
回复
wl1290289568
2014年06月06日 16:03:01
27楼
真心是好东西啊 不错不错
回复
卓文超1989
2014年07月31日 20:58:39
28楼
个人觉得箍筋净长度应该是图一吧???
回复
卓文超1989
2014年07月31日 21:20:49
29楼
说错了,个人觉得箍筋净长度应该是图二吧???
回复
溪云初起
2014年11月03日 22:49:02
30楼
楼主细致程度令人敬佩
回复
小朱123
2014年11月04日 08:41:08
31楼
谢谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开