体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年05月01日 16:10:54
只看楼主

1.箍筋长度:1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*32.核心区面积:2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*1703.根据混凝土规范 7.8.3条:1) Acor--方格网式或螺旋式间接

1.箍筋长度:
1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*3
2)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*3
2.核心区面积:
2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)
3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*170
3.根据混凝土规范 7.8.3条:
1) Acor--方格网式或螺旋式间接 钢筋内表面范围内的混凝土核心面积。个人认为,核心区应取图三。过去,我都是按图一(箍筋净长度)、图三(箍筋内表面)计算体积配箍率。
2) ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积 Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);个人认为:如果核心区按图三取,环箍似乎均在 Acor范围外,与上面黑体字似乎又相互矛盾。
4.请问:应如何计算? 剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:44 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG


剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG