室内地漏下的存水弯应设置在什么地方?
s11
s11 Lv.3
2006年04月25日 16:35:19
只看楼主

室内卫生间或阳台一般设置地漏,地漏下的存水弯应设置在什么地方,规范好像没有规定,规范只说到:"...必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm”。我们现在的做法有些是把存水弯装在本层楼板内,有些是装在楼板下15~25cm即本层用户的存水弯装在下一层用户的天花,没有一个统一的做法。究竟哪种做法是对的或者哪种做法更合理?请各位大虾来发表一下意见。

2006年04月27日 15:36:30
12楼
能不能整张图片上来。看看你们地漏的存水弯是怎么画的。不要吝啬,拿来学习一下啊。!
回复
wennyjiang
2006年04月27日 18:29:45
13楼
像我们建筑给排水设计的要不要设计水封的问题啊 ?呵呵,我是在校的准备毕业的学生,做的是这一块.
回复
ly0604
2006年04月28日 17:48:25
14楼
4楼说的比较清楚,但是如果建筑上没有设降板,侧墙处也没有设管道井怎么办呢?
回复
ly0604
2006年04月28日 18:02:20
15楼
正确的说我们的建筑一般都是在卫生间做20cm的降板,但是下面不设4楼说的350mm的管道层,所以排水的横管是在下一层可以看到的,横管上连接的排水支管下一层的卫生间都可以看见。所以我也不太清楚,对于厨房或者洗手间的存水弯是怎么放在同层楼板的。
回复
ljy960523
2006年04月28日 19:55:40
16楼
地漏还是选直通的好,但是地漏必须自带水封,水封深度不小于50毫米
回复
wql0504
2006年04月28日 22:30:56
17楼
卫生间地漏一般为直通型地漏,所以下必须加存水弯,根据具体情况加设P型或S型。这适合在下层排水。
其实卫生间排水在新的住宅规范中建议同层排水。
同层排水又有很多种。这与土建有很大关系。比如建筑卫生间按降板同层排水设计时,在卫生间下方有一个350mm左右的管道层,这方便给水排水设计。还有局部降板等。
另外同层排水中,没有降板时,其中地漏采用侧墙或边墙型地漏,靠近管道井,其存水弯设置在管道井内。
在卫生间的地漏也可以用自带存水弯的地漏,比如悬挂式多通道地漏等。
回复
z-jt
2006年04月28日 23:22:44
18楼
如果地漏的水封大于50毫米,可以不用存水弯,市面上一般都可以找到
回复
s11
2006年04月29日 08:36:43
19楼
谢谢各位来踊跃发言。
15楼的朋友问得好:“如果没有降板,侧墙处也没有管井”这种情况下我一般都设在下层,而且尽量贴近板底安装,减小地漏与存水弯或与横管的连接管的长度,这样方便清理。
至于有些朋友说到在同层设置带水封的地漏,在我以往的经验中这种地漏有两个缺点:
一是水封容易被破坏
二是容易堵塞
所以采用这种地漏时要谨慎。
回复
podal123
2006年04月30日 09:43:05
20楼
我总算知道了。地漏是自带水封的。!
回复
yaobinwei
2006年05月03日 15:50:41
21楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复