框架填充墙洞口尺寸超限
crmzqg
crmzqg Lv.5
2011年05月02日 13:07:38
只看楼主

框架填充墙,加气混凝土砌块。窗洞宽度超过2.1,是否应该在窗洞两侧设置构造柱?

框架填充墙,加气混凝土砌块。窗洞宽度超过2.1,是否应该在窗洞两侧设置构造柱?
免费打赏
yyc5795y
2011年05月02日 13:21:29
2楼
1.看各地方标准图吧。
2.四川地震后,援建时,我们采用的是地方标准图。当地标准图要求,根据不同的抗震烈度对不同大小的洞口布置构造柱,好像高烈度区,最小1.2米的洞口都要求设置构造柱。非常羡慕,有了标准,大家就在同一标准上,不用费心比较了。
3. 河南地区,标准图没要求。很多设计院的图纸上看不出来构造柱如何设,只是简单将抗震规范的要求描述了一下。所以,在河南地区,构造柱的设置非常乱。为控制造价,我们也不敢要求过严,我们一般要求3000mm以上的洞口布置构造柱,好像是四川地区的最低标准。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 13:22 编辑 ]
回复
xiaomage0449
2011年05月02日 13:47:41
3楼
给你传本西南地区的的图集,可以参考。
回复
crmzqg
2011年05月02日 18:02:09
4楼
谢谢,热心的朋友们!!!!
回复
jxg1228
2011年05月06日 15:54:27
5楼
很好,就是拍得不够清晰!
回复
everzy
2011年05月06日 17:05:50
6楼
抗规上描述的就是2.1米设置构造柱
回复
sjyxxx
2011年05月06日 21:21:18
7楼
框架填充墙构造柱的设置跟洞口宽度没有什么关系,洞口大的话,一般情况可以取1.8m,设混凝土边框即可。构造柱的设置应该按《抗震设计规范》GB50011-2010第13.3.4条规定:墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
回复
许飞666
2011年05月09日 09:45:53
8楼
感谢楼主的图集,最近用加气砼砌块
十分纠结
回复

相关推荐

APP内打开