有一箱式变电站,为一路10KV高压进线,是否有要求:箱式变电站的高压开关柜必须使用环网柜?
有一箱式变电站,为一路10KV高压进线,是否有要求:箱式变电站的高压开关柜必须使用环网柜?
12楼
电网是环网才用环网柜,不是就不用
回复
13楼
看电力公司的具体要求了!
回复
14楼
楼主的意思可能是用的环网柜的柜体,里面装的是负荷开关吧.
回复
15楼
个人意见:
1:规范没有要求箱变一定要采用环网柜
2、箱变常常使用环网柜a、空间小 b、投资小 c、箱变的变压器的容量较小(上海规定箱变的变压器最大容量应该是800kVA)
3、有较大的变压器也采用固定真空断路器(手车基本没有的,操作空间要求太大)保护
欢迎大家拍砖!!
回复
16楼
楼上有朋友已经说得很对了
箱变里的环网柜是环网柜的柜体 + 负荷开关(不懂别瞎解释)
如果用中置柜的话,你小车怎么弄都不方便,所以一般箱变的容量不超过1250KVA,当然了,如果你一定要超过的话,那就必须上中置柜了,上中置柜的我也看到过,那体积,是相当的大。
回复
17楼
好好学习,天天向上
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
18楼
成环网的才用环网柜
回复
19楼
没说这个一定要是环网柜,这个主要看设计院的要求。箱变要求结构紧凑,所以里面不可能用中置柜的,除非你做的是开闭所,用的是箱变外箱!
回复
20楼
我们也有做过高压是KYN的箱变啊 那个箱变有两台变压器,有十多米长啊
回复
21楼
如果变压器较大,还是用带保护的真空断路器柜较好
回复