剪力墙能否作为深梁?
thg1982
thg1982 Lv.5
2011年05月03日 10:45:28
只看楼主

各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。工程为20层框剪结构,下部二层商铺带一层地下室(地下室3.9m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),我本来采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算;但是我们老总提出另一种思路,墙下无需设置承台,直接在墙下设置桩基础,剪力墙作为深梁考虑;深梁的跨度(桩间距)和宽度(剪力墙厚)好理解,但深梁的高度怎么定义,是一层地下室高度3.9m还是要加上部剪力墙高度?深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?

2011年05月08日 01:47:01
32楼
剪力墙的内力情况比较复杂,有弯矩、剪力和轴力,若直接和桩连接,如何清晰地传递内力?望指教。。。
个人认为还是需要一个刚度足够大的转换构件,例如承台梁。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2011年05月08日 09:30:20
33楼
大哥 剪力墙 你还设暗梁????怎么个逻辑 地下室底面应该是双向板吧 没必要 板够 厚 应该就是3.9吧 只是建议 望高手 指教
回复
wubin123123
2011年05月08日 10:12:57
34楼
老总说的很对。我们这里也经常这样处理
回复
wawyjg
2011年05月08日 10:38:24
35楼
来学习,
回复
big3yu
2011年05月08日 21:03:23
36楼
这个我不懂 学习了
回复
mrmorning
2011年05月08日 21:12:57
37楼
多大直径的桩?一般来说怎么也得个300吧
那多厚的墙?墙边到桩边多少要留点距离吧
所以还是在墙下做承台梁吧
回复
适情雅趣
2011年05月08日 21:49:23
38楼
我觉得这种方法比较合理
回复
alongtena
2011年05月09日 00:50:38
39楼
这样是投机啊。。。

你这样处理了,墙和桩交接处就是薄弱区。。
回复
ray236
2011年05月09日 01:41:20
40楼
我个人感觉桩和墙的连接处是个最大的问题。楼主处理后能发个图纸看下就更好了
回复
monkeyone
2011年05月09日 08:33:54
41楼
俺认为墙下应设承台比较合适,否则桩直接顶在底板上(一般板厚400),会使得局部受力、变形分析变得复杂。还是在墙上设半暗半凸柱,竖向力由柱直接传至承台,剪力墙履行本职工作--抵抗水平力为主,这样分工明确。
要是兼做深梁,那就要考虑双向作用,梁主要承受竖向弯剪,但这时同时承受水平弯压剪
回复

相关推荐