各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。工程为20层框剪结构,下部二层商铺带一层地下室(地下室3.9m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),我本来采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算;但是我们老总提出另一种思路,墙下无需设置承台,直接在墙下设置桩基础,剪力墙作为深梁考虑;深梁的跨度(桩间距)和宽度(剪力墙厚)好理解,但深梁的高度怎么定义,是一层地下室高度3.9m还是要加上部剪力墙高度?深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?
剪力墙的内力情况比较复杂,有弯矩、剪力和轴力,若直接和桩连接,如何清晰地传递内力?望指教。。。
个人认为还是需要一个刚度足够大的转换构件,例如承台梁。
回复
33楼
大哥 剪力墙 你还设暗梁????怎么个逻辑 地下室底面应该是双向板吧 没必要 板够 厚 应该就是3.9吧 只是建议 望高手
指教
回复
34楼
老总说的很对。我们这里也经常这样处理
回复
35楼
来学习,
回复
36楼
这个我不懂 学习了
回复
37楼
多大直径的桩?一般来说怎么也得个300吧
那多厚的墙?墙边到桩边多少要留点距离吧
所以还是在墙下做承台梁吧
回复
38楼
我觉得这种方法比较合理
回复
39楼
这样是投机啊。。。
你这样处理了,墙和桩交接处就是薄弱区。。
回复
40楼
我个人感觉桩和墙的连接处是个最大的问题。楼主处理后能发个图纸看下就更好了
回复
41楼
俺认为墙下应设承台比较合适,否则桩直接顶在底板上(一般板厚400),会使得局部受力、变形分析变得复杂。还是在墙上设半暗半凸柱,竖向力由柱直接传至承台,剪力墙履行本职工作--抵抗水平力为主,这样分工明确。
要是兼做深梁,那就要考虑双向作用,梁主要承受竖向弯剪,但这时同时承受水平弯压剪
回复