砖混结构,七层,一层是商铺其中一个板区域内其上一层以上每层都有240砖墙,我需要设置托墙梁,是层层设置托墙梁还是就首层设置托墙梁其上按各自的砖墙布置? 哪种合理?
砖混结构,七层,一层是商铺其中一个板区域内其上一层以上每层都有240砖墙,我需要设置托墙梁,是层层设置托墙梁还是就首层设置托墙梁其上按各自的砖墙布置? 哪种合理?
2楼
层层设托墙梁没必要吧。
底层设,做成底框结果就是了。
回复
3楼
怎么发了 两份帖子,好好看看抗规就行了
回复
4楼
做成墙梁就只要一层设就好了。
回复
5楼
好好看看2010抗规就行了
回复
6楼
首先现在的规范可能不需要底层做车库之类的,你看能不能做砖混。偶前年的图纸就被打回来了,地区规范不允许。
其次层层设梁,满足不了墙梁的要求。
回复
7楼
以我的经验还是层层设梁比较好
回复
8楼
建议还是按2010版的抗规的要求做底框算了,砖混首层做车库都很困难;而且外纵墙要开洞必须满足面积比,内横墙总长度也有要求,好好研究一下2010版抗规,自己拿不准,去你们总工那里请教一下,会给你好的答案的;再不行,就和审图单位提前沟通一下。
回复
9楼
1. 个人认为:只在底层做梁,对整个结构受力最好。
2. 但是,真出图的时候,我会层层设梁(梁上砌加气块)。因为:规范要求“沿竖向应上下连续”。
写完之后才发现楼主还贴了张图,不过该图有啥用?哪里墙取消了,看不出来。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-5 20:06 编辑 ]
回复
10楼
看了一下,你的墙也不大多。这么凌乱的墙可以做七层结构。计算能否通过都是一个问题。
回复
11楼
看看在几度区,还有共有的墙体是多少,新规范计算和构造已不满足了。