砖混结构,七层,一层是商铺其中一个板区域内其上一层以上每层都有240砖墙,我需要设置托墙梁,是层层设置托墙梁还是就首层设置托墙梁其上按各自的砖墙布置? 哪种合理?
砖混结构,七层,一层是商铺其中一个板区域内其上一层以上每层都有240砖墙,我需要设置托墙梁,是层层设置托墙梁还是就首层设置托墙梁其上按各自的砖墙布置? 哪种合理?
12楼
还是层层设梁好一些,底层做梁,梁高可能会很大,而层高不一定能满足要求。
回复
13楼
如果是我做,肯定层层设梁,睡觉踏实啊
回复
14楼
砖混做7层啊。。。。。。能过的了吗
回复
15楼
之前我做过这种带车库的砖混结构,理解你的苦恼哈。先看看《砌体规范》有关托墙梁那章节的内容,若果你大空间上面的墙体符合托墙梁的条件,就只做一层托墙梁,如果不符合托墙梁的条件就层层设梁,比如同一跨上开两个洞口或者开设一个洞口但离墙体边缘距离不足规范要求等 这种结构形式抗震很不利,算配筋可以采用施老书中的例题进行手算,适当放大。当然,梁两头的构造柱截面配筋也要适当放大
回复
16楼
以前做过这种带车库的砖混结构,很理解你的苦恼哈。先看看《砌体规范》有关托墙梁那章节的内容,若果你大空间上面的墙体符合托墙梁的条件,就只做一层托墙梁,如果不符合托墙梁的条件就层层设梁,比如同一跨上开两个洞口或者开设一个洞口但离墙体边缘距离不足规范要求等 这种结构形式抗震很不利,算配筋可以采用施老书中的例题进行手算,适当放大。当然,梁两头的构造柱截面配筋也要适当放大。
回复
17楼
建议还是按2010版的抗规的要求做底框算了,砖混首层做车库都很困难;而且外纵墙要开洞必须满足面积比,内横墙总长度也有要求,好好研究一下2010版抗规
回复
18楼
从施工和造价方面来说,应该是只在二层设墙梁更合理。但从结构概念设计来说,层层设梁更安全,因为只在二层设墙梁,一旦这根梁出现问题,你整个结构都会出现问题,层层设梁就会把风险分担到各层,一个梁出现问题不会对整个结构造成影响,这就是结构设计所倡导的概念设计。
回复
19楼
看了楼主的贴图,墙太少了,能做砌体结构?慎重!!!!!!!!!
回复
20楼
还是每层设梁吧!
回复
21楼
我们这是非抗震区,这样的房子都是底层设梁的,如果不设业内人士会鄙视的
回复