8.5度区,高层剪力墙结构,人防地下室,人工挖孔桩,基础埋深5.8m,距岩层4m,地下水-2.3m,请问做桩筏还是桩梁,我现在是做桩梁,剪力墙落在梁上,节点处挖孔桩,但这样梁的配筋不知如何计算,急啊,各位高手请给点建议。谢谢!!!!请尽量把您的标题写详细些
8.5度区,高层剪力墙结构,人防地下室,人工挖孔桩,基础埋深5.8m,距岩层4m,地下水-2.3m,请问做桩筏还是桩梁,我现在是做桩梁,剪力墙落在梁上,节点处挖孔桩,但这样梁的配筋不知如何计算,急啊,各位高手请给点建议。谢谢!!!!
请尽量把您的标题写详细些
12楼
做桩梁基础够了。梁上面有混凝土墙体,基础梁设计按一般的地梁设计足够了,是构造配筋的。
回复
13楼
我认为你最后做出来的不是桩基,而是墩基,那么短,先判断是不是桩基再计算,他们的算法有区别,最后算出的承载力也是有区别,应该按承台梁计算,计算方法规范有,手算也可以的,用倒梁法实际成了地基梁了,你自己想明白了,他是不是地基梁??有没有地基反力???如果做桩基,地下室底板要计算好,漏水不是好玩的!
回复
14楼
土力学书上有啊,按倒梁法,构造按底框梁做比较适合
回复
15楼
地下水位很高,迎高处理好防水问题,我觉得还是桩筏基础比较好,如果没有地下室就可以卓成承台梁的形式
回复
16楼
桩筏可以是桩-梁筏或者桩-板筏,桩落在柱子下;‘桩梁’应该是指桩布在梁下吧?
如果是端承桩,可以按一般拉梁考虑
回复
17楼
想提个问题,关于类似剪力墙下挖孔桩,有没人搞过剪力墙直接跨落在几根挖孔桩上,不搞承台的。
几年前搞过一次,本来设计承台桩,总工70多岁,硬把承台给去拉。我想就算框支墙下也得搞根转换梁吧,剪力墙直接跨落在几根挖孔桩上,不搞承台像话么?
按总工的考虑,墙就是跨过桩的深梁,个人不认同。
回复
18楼
谢谢二楼的兄弟 找了好久了
回复
19楼
17楼,我认为你们的总工的理论是正确的,墙可以看作深梁的
回复
20楼
我认为楼主提的地基应按弯剪构件计算,这样计算出来的结果较大,但你结合上面的混凝土墙体综合考虑计算,就不大了
回复