请问高手达人,3相的路灯电缆电流怎么计算??比如一条1000M的路,30盏150w的LED路灯,我要选多粗的线,TT系统!!有什么公式和参考表吗??
请问高手达人,3相的路灯电缆电流怎么计算??
比如一条1000M的路,30盏150w的LED路灯,我要选多粗的线,TT系统!!
有什么公式和参考表吗??
2楼
回复
3楼
哎,版主,你给了一个表格都是数字,小弟我愚钝,没有文字说明,看不懂
惭愧惭愧!!1
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
4楼
先计算功率:30*150W=4500W 电流为 4500/3/220=6.81(A)即:每一相的额定工作电流是6.81A(cosφ=1)。考虑到实际功率因数,一般补偿后在0.88-0.95左右。可以按10A计算。还要计算末端低压损失。1000米的距离,可以选用VV22-4*16(或-4*10)。
回复
5楼
LS LED不需要补偿
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
6楼
地板的同志说的很对
回复
7楼
新手不易理解,只是要一些理论性的东西
回复
8楼
多谢啊!帮我解决了大问题
回复
9楼
非常好,值得
回复
10楼
默默学习中
回复
11楼
路灯的可以不考虑载流量,可以先计算电压降,只在电压降满足要求,一般情况载流量就超了。因路灯线路最大特点 是线路长
回复