路灯电缆电流怎么计算??
clock_
clock_ Lv.2
2011年05月03日 15:44:03
只看楼主

请问高手达人,3相的路灯电缆电流怎么计算??比如一条1000M的路,30盏150w的LED路灯,我要选多粗的线,TT系统!!有什么公式和参考表吗??

请问高手达人,3相的路灯电缆电流怎么计算??

比如一条1000M的路,30盏150w的LED路灯,我要选多粗的线,TT系统!!


有什么公式和参考表吗??
免费打赏
心香
2011年05月03日 15:53:44
2楼
回复
clock_
2011年05月03日 16:32:31
3楼
哎,版主,你给了一个表格都是数字,小弟我愚钝,没有文字说明,看不懂

惭愧惭愧!!1
回复
yugzh168
2011年05月04日 16:02:05
4楼
先计算功率:30*150W=4500W 电流为 4500/3/220=6.81(A)即:每一相的额定工作电流是6.81A(cosφ=1)。考虑到实际功率因数,一般补偿后在0.88-0.95左右。可以按10A计算。还要计算末端低压损失。1000米的距离,可以选用VV22-4*16(或-4*10)。
回复
tester005
2011年05月04日 16:24:36
5楼
LS LED不需要补偿
回复
z1g2d3
2011年05月08日 20:32:03
6楼
地板的同志说的很对
回复
clock_
2011年05月10日 11:20:18
7楼
新手不易理解,只是要一些理论性的东西
回复
nksj1
2013年12月12日 07:30:20
8楼
多谢啊!帮我解决了大问题
回复
qq_1431839756188
2015年05月17日 14:07:37
9楼
非常好,值得
回复
qq_1432089001369
2015年05月20日 10:50:34
10楼
默默学习中
回复
pyled
2015年05月26日 17:53:13
11楼
路灯的可以不考虑载流量,可以先计算电压降,只在电压降满足要求,一般情况载流量就超了。因路灯线路最大特点 是线路长
回复