各位同行,请教个问题,有个十万级的洁净系统,回风采用回风夹墙回风,回风夹道净断面尺寸为6000*50,比较狭长,回风支管断面尺寸为400*200,风管采用的是镀锌铁皮风管,回风夹墙是彩钢板,请问,回风夹墙与回风支管怎么连接,主要是回风夹墙太狭长了,请高手赐教,不胜感激。
各位同行,请教个问题,有个十万级的洁净系统,回风采用回风夹墙回风,回风夹道净断面尺寸为6000*50,比较狭长,回风支管断面尺寸为400*200,风管采用的是镀锌铁皮风管,回风夹墙是彩钢板,请问,回风夹墙与回风支管怎么连接,主要是回风夹墙太狭长了,请高手赐教,不胜感激。
32楼
首先看甲方和设计是怎样要求的,有与回风口连接的,有仅连接在夹道上的。
太狭长的最好是回风管伸入夹道直接与风口连接,风口处风管是一个弯头,但该段风管应与彩板一起安装,并保温。
如果想省事点,在回风口上方开洞接风管,不伸下来;或者在夹道中间再分割一下,不就小了吗。
但是十万级的夹道有6米,根本不需要这么长(除非房间很大,但应有很多回风支管,也不成问题的),设计太大了,建议重新设计一下。
回复
33楼
你是十万级,洁净度本身也不高,回风量应该不会太大,由于你的回风墙太窄,可以考虑做对角回风
回复
34楼
我做过一个这样的工程,用的是荷兰的产品,不过夹道是600*50比你那个小多了!上接变径价阀门!地面做自流平,夹道内壁打胶!
回复
35楼
那可能是彩板回风夹道!就是取代了传统的回风夹道直接用一面中空彩板墙做回风夹道,节省空间
回复
36楼
其实很简单,把回风夹墙顶用镀锌板封死,再开口,做变径的喇叭口与回风管连接。
回复
37楼
6000*50 600*500 就不会是打错字了,回风百叶,不附VD,好像是有50 这些做出来是神马的样子的,
回复
38楼
回风柱才应该是口型的吧,但他这个50是有问题吧,是500打少个0?这么窄的我是没做过,求高人指点!
回复
39楼
10W级的做回风墙干嘛呢?万级千级做回风柱都能满足,有点没必要吧。
回复
40楼
只要沿风管纵向开条形缝,与狭长的回风墙顶部连接就可以啦。镀锌板与彩钢板的连接做好密封措施。
回复
41楼
经过考量,个人认为,那个50MM不合理。回风效果差。
规划时期没有考虑到夹道/夹墙的占地?
反对这种效果不好的建造格局,不管是否有人用过。
存在未必合理,尤其是这种系统布置。
回复