关于H型钢、工字钢强轴的规定问题?
xiaoduan169
2011年05月03日 18:25:08
只看楼主

《高层建筑混凝土结构技术规程》11.2.7条中提到“......宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内.......”在施岚青指南地1323~1324页中图8.8.3知其所说的强轴应该为翼缘平面的法线方向,而3D3S中如附图,是3轴(平行翼缘宽度方向)为强轴,真是越高越糊涂!!!

《高层建筑混凝土结构技术规程》11.2.7条中提到“......宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内.......”
在施岚青指南地1323~1324页中图8.8.3知其所说的强轴应该为翼缘平面的法线方向,而3D3S中如附图,是3轴(平行翼缘宽度方向)为强轴,真是越高越糊涂!!!

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名1.png

免费打赏
shixingshangjiang
2015年08月16日 20:51:52
12楼
持续关注,
回复
yangwu111
2019年06月15日 16:35:46
13楼

鄙人认为这里的”截面强轴方向“表述是错的。截面的强轴是3D3S图示中的3轴(或者说截面绕哪个轴的惯性矩I大那个轴就是强轴),有多少人和我一样把截面的强轴方向理解成3轴的方向了? 其实改为“抗侧(或者抗弯)刚度大的方向布置在外框筒平面内”就没疑问了。我还去问了审规范的樊小卿,他的意思是理解把抗侧刚度大的方向布在框筒平面内即可。

回复
阿猫24
2019年09月25日 10:45:17
14楼

学习学习

回复
hysss666888
2019年09月26日 08:55:37
15楼

个人赞同此观点。