框支梁,框支次梁基本绑扎到位了,可能明天三方会谈后就进行封模板,但是今天讨论这个商砼浇筑确实是个问题。节点处钢筋太密集了,振动棒根本无法下到梁下的柱子里面,考虑用小振动棒但是那个力度不够,现在希望各位有经验的人给点意见嘛,在这里感谢了。设计也很给力:内墙,柱,连梁:C55商砼 梁,板C35商砼 希望各位给点意见或者建议,谢谢。也希望大家相互交流。
框支梁,框支次梁基本绑扎到位了,可能明天三方会谈后就进行封模板,但是今天讨论这个商砼浇筑确实是个问题。节点处钢筋太密集了,振动棒根本无法下到梁下的柱子里面,考虑用小振动棒但是那个力度不够,现在希望各位有经验的人给点意见嘛,在这里感谢了。
设计也很给力:内墙,柱,连梁:C55商砼
梁,板C35商砼
希望各位给点意见或者建议,谢谢。也希望大家相互交流。
2楼
这么密的钢筋别说是振捣,就是砼料也根本下不去多少,楼主为什么不先浇捣完柱子再绑扎梁钢筋啊,现在我唯一的办法只有把一根短钢管的一头敲扁后插到梁内,在下振动棒进行送料下柱,一定要仔细,而且浇满后派人下去敲柱子是否灌实,否则很容易造成断柱
回复
3楼
哥们 你这是 基础 么 这么密实的钢筋,都能做人防一级设施了,这么密不好振捣,要是振捣不好 后续的问题很多 而且这么密 很容易露钢筋的
回复
4楼
浇筑砼方案现在是这样的:首先将柱子的灰打到框支梁底,然后将框支梁分两次打灰。
考虑钢筋太密间距太小了,用细石料来浇筑,并且坍落度一定要大点,不然砼没有办法打进去,避免干的太快。
你考虑的那个方法,就是我们现在考虑这个方式,但是必须要坳好,但是下面的 钢筋肯定乱了,到时候钢管肯定拿不出来了。都不清楚现在这个方式行不。
你还有没有其他的方案,比如,侧模开洞??
回复
5楼
这个是转换层,上面还要承受30层的楼高。所以钢筋密的要死。最大的一根梁1200*2800,钢筋加18的抗扭钢筋一共有100多根。都是25个圆的三级钢。
你觉得商砼该怎样打,比较好?
回复
6楼
唯一的办法只有把一根短钢管的一头敲扁后插到梁内将钢筋撬开
回复
7楼
小震动棒,,分层振捣
回复