如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。 [ 本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]
如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。
[
本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]

2楼
估计是一根线切换,另一根线没切换,导致有漏电流,在土木在线产品库里搜一下QTS3双电源快速切换
回复
3楼
应该是磁场干扰,当换成另一种电源时会形成强磁场建议更换为空开
回复
4楼
回复
5楼
建议直接购买成熟的产品,自己拼装的总是不太好。不美观不可靠,出了问题你负责。
回复
6楼
可能是切换时,备用电源没有及时切断,产生漏电电流,导致保安器跳闸
回复
7楼
可以加一个时间继电器,等备用的接触器断开后再将主接触器吸合,估计就没问题了。
回复
8楼
如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。
再将:接线主电源线圈接在备用电源的常闭端口上就可避免备用电源投运的时候,不会跳闸了
回复
9楼
楼上同志分析的很有道理
回复
10楼
谢谢 学习了
回复
11楼
主电备用电要有互锁装置.