如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。 [ 本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]
如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。
[
本帖最后由 wu002 于 2011-5-3 20:04 编辑 ]

12楼
看了楼主的贴图,发现这是主备供电源的互锁没有做好。
回复
13楼
应该是二次互锁有问题,备用接触器还没断开的时候主接触器就合上了造成2电源短路,所以2个主开关都跳了。
回复
14楼
.............. 建议检查一下 2个L 是不是同一相,还有是看图发现你下面怎么 N和L 还接一起? 是什么意思啊?
回复
15楼
是的,双电源的合闸线圈均应该互锁,不能备用运行时,主电源有电了马上投入,这样会导致在投入的一瞬间双电源并列运行而发生故障。应该待确认主电源有电后能够先手动或自动切除备用电源
回复
16楼
双电源的合闸线圈均应该互锁
=========================
严重同意!!!
回复
17楼
双电源的合闸线圈均应该互锁,是不是就是主接触器和备用接触器的常闭接口相互接就可以了,主电源的线圈接到备用电源接触器的常闭上,备用电源的线圈接到主电源的常闭上。
是不是最好LN多同时接到两个常闭接口上最好呢?

回复
18楼
双电源的合闸线圈均应该互锁,主电源的线圈接到备用电源接触器的常闭上,备用电源的线圈接到主电源的常闭上。
回复
19楼
如果母全个电源单独试时都没有问题.建议检查主\备电源是否来自同一台变压器或同一个电源否则当主电源来时,合闸时两电原是并列的,你的保安器才32A,环流肯定顶跳其中的一个开关.建议采用先分后合,不要让两个接触器同时工作就行.
回复
20楼
线路错误,短路。
回复
21楼
双电源当然是来自不同的电源,按照原理的话,应该两个接触器不会同时工作的,但是就是跳了,很是郁闷。。。
回复