有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
2楼
请问,你是说升压站的升压变压器吗?,你有几回线路并网。
回复
3楼
是升压站的主变,只有一回出线,谢谢~~·
回复
4楼
要么装一台,要么装三台。
回复
5楼
装一台,装3台不合算
回复
6楼
为什么不能装两台呢?一台单元接线,2台扩大单元。这种方式比3台节约一台主变,而且运行起来的适应能力也很强。
我们在做几万到十几万的接线设计中都经常会碰到这种方式。
我认为对这个来讲:如果电站的流量变化不是很大的话,建议一台就OK了。毕竟小电站要从节约成本的前提出发,而且近年来主变故障的几率应该是比较低的了
回复
7楼
就装机容量为3×500kw,装一台足够。
回复
8楼
和供应负荷的重要性有关啊,如果不重要一台OK
重要就两台,这个就自己考虑啦
回复
9楼
三台?我想他会穷疯的
回复
10楼
最好是装一台,采用容量较在的,根据S2=P2+Q2来算
回复
11楼
400V系统,从节约投资来看建议只设一台变压器。如是6KV系统到是可以一台单元接线,2台扩大单元配置。
回复